Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет дросельных устройств
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
bbrvand
народ прошу помоши повесили расчитать шайбы в небольшом городишке домов 40 примерно как делается понемаю но как собака Павлова сказать не могу раньше где то попадалась прога, теперь увы найти не могу
jota
Ставьте балансовые вентили вместо шайб и на них необходимый дебит. Расчёт шайбы можно произвести если точно известно сопротивление каждой системы отопления. Иначе придётся рассверливать, менять и т.д.
bbrvand
так вроде не вопрос но увы мы не ишем легких путей в ЖКХ денег нет на вентиля а руководство просто и тупо само устранилось и решать приходится старым дедовым методом
А.В.
Найдете в файле в гидравлике. Мож ещё что пригодится
tiptop
Цитата(bbrvand @ 28.12.2009, 15:00) *
народ прошу помоши повесили расчитать шайбы в небольшом городишке домов 40

Посмотрите, как я считаю:
Расчёты дроссельных диафрагм для наладки теплосети (Excel) smile.gif
bbrvand
спасибо огромнейшее это действительно помогает очень уважаю ваш форум
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.