bbrvand
28.12.2009, 15:00
народ прошу помоши повесили расчитать шайбы в небольшом городишке домов 40 примерно как делается понемаю но как собака Павлова сказать не могу раньше где то попадалась прога, теперь увы найти не могу
Ставьте балансовые вентили вместо шайб и на них необходимый дебит. Расчёт шайбы можно произвести если точно известно сопротивление каждой системы отопления. Иначе придётся рассверливать, менять и т.д.
bbrvand
28.12.2009, 15:31
так вроде не вопрос но увы мы не ишем легких путей в ЖКХ денег нет на вентиля а руководство просто и тупо само устранилось и решать приходится старым дедовым методом
Найдете в файле в гидравлике. Мож ещё что пригодится
Цитата(bbrvand @ 28.12.2009, 15:00)
народ прошу помоши повесили расчитать шайбы в небольшом городишке домов 40
Посмотрите, как я считаю:
Расчёты дроссельных диафрагм для наладки теплосети (Excel)
bbrvand
28.12.2009, 17:16
спасибо огромнейшее это действительно помогает очень уважаю ваш форум
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.