Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Адаптеры FX3U-485ADP-MB
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
1357
Есть контроллер MITSUBISHI FX3U и два адаптера последовательной связи FX3U-485ADP-MB.Вопрос:Можно подключать два адаптера одновременно для связи по сети Modbus RTU?Если да,то какие настройки для этого необходимы?
Михаил_PLC
Начните с этого, у меня всё получилось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
limite
первому слева присвоить сн1
второму сн2
либо воспользоваться готовыми блоками см. выше)
Old
тут все нарисовано
1357
Не получается.Можно подключать два адаптера 485 друг за другом или же через аналоговые,как нарисовано в инструкции?Можно ли настраивать два адаптера как Master?Настройки портов у меня таковы: настраиваю программно через специальные регистры для СН1 (Н1097-D8400,H1-D8401,K1000-D8409,K10-D8411,K2-D8412,H1-D8415,K1000-D8416),для канала CH2(Н1091-D8420,H1-D8421,K1500-D8429,K30-D8431,K2-D8432,H1-D8435,K1000-D8436).Далее использую команду запроса ADPRW,в которой прописываю номер слейва, команду модбас,количество данных и место в контроллере для складывания данных.Программа в релейно-контактном виде.Может быть какие-то таймауты надо выдерживать между двумя 485адаптерами?Подскажите,пожалуйста!
Old
посмотри может это тебе поможет
Sergey_Ph.D
Добрый день.
Впервые работаю с ПЛК Mitsubishi. Знакомые попросили запрограммировать FX3U-48M с комм. модулем FX3U-485ADP-MB, модуль установлен слева от базового блока. Времени в обрез sad.gif
Программка должна быть простая - нужно вывести состояние всех входов DI Х0...Х27 на верхний уровень по Modbus, а также обеспечить подачу управляющих команд с верхнего уровня на релейные выходы Y0...Y27, т.е. практически без всякой логики обработки.

Столкнулся со следующей проблемой - не идет опрос по Modbus, осуществляемый Modbus RTU OPC сервером, а также утилитой Modscan32, физическое подключение - через USB/RS-485 конвертер MOXA UPORT1150. На конвертере при запуске опроса загорается Tx, на стороне FX3U на модуле FX3U-485ADP-MB горит только POWER, а Rx/Tx не мигают. Подключение между устройствами - согласно документации, 4-х проводное + SG.

В самом ПЛК обмен по Modbus инициализирован согласно Manuals для Slave:
(*D8400 := H1097;
D8401 := H11;
D8411 := K10;
D8414 := H1;
D8415 := H11;
D8416 := K100;*)

D8420 := H1097;
D8421 := H11;
D8431 := K10;
D8434 := H1;
D8435 := H11;
D8436 := K100;

Пробовал конфигурировать и как Ch1 и как Ch2 - никакой реакции. Пробовал также вручную настраивать CH1 и CH2 в GX IEC Developer под указанные выше настройки (Perameter -> PLC -> PLC System (2)) - тоже ничего дало.

Базовые вопросы - на каком все-таки канале настраивать FX3U-485ADP-MB - Channel1 или Channel2 при установке модуля слева от ЦПУ?
Кроме указанных команд инициализации Modbus-обмена - где-то еще нужно инициализировать модуль в GX IEC Developer?
Можно ли при Slave-подключении напрямую адресовать к DI (Xxxx) и DO (Yxxx) входам/выходам или нужно использовать mapping в какие то регистры?

Заранее благодарен за ответы! Прошу ответить срочно, по возможности.
limite
могу сделать за умеренную плату в течение часа)
можете пока параметры связи написать
либо читайте посты выше там всё написано и приведены нужные ссылки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.