AntonNUR
Доброго времени суток, всем. Дайте совет?
Столкнуля с необходимостью разработать систему отопления для адм здания (2-х этажное 25х15 м, без подвала). Теплопатери посчитал , радиаторы думаю биметаллические поставить 190 Вт /секция.
Хочу применить поэтажнуо двухтрубную систему с попутной церкуляцией (равноплечную) и установить на каждом этаже по циркуляцилнному насосу (маленькому - посчитаю по расходу, 1,5-2 м.куб/час). График 95-70, Рввода - 40 м.вд.ст. (не знаю как рассчитывать однотрубную систему , коэфф. затока в радиатор ).
Подскажите какой тип труб лучше применить ? (чтоб их можно было для отопления, ГВС и ХВС применить). Я думаю ПВХ, металлопластик или стеклопластик (что лучше?), И как их по нормам можно прокладвыать (скрыто , открыто или без разницы)? И как расчитывать компенсацию на пласт. трубы?
Олька
Привет!!! Сейчас чаще применяют полипропилен, можно и скрыто и открыто прокладывать. Для отопления PP-R PN25, для ГВС - PP-R PN20, для ХВС - PP-R PN10 ГОСТ Р 52134-2003
То есть ты хочешь на каждом этаже проложить двухтрубку? А почему бы на первом не проложить двухтрубку, а на второй подняться стояками (экономишь расход трубы).
ivan-l-ing
Цитата(AntonNUR @ 16.2.2010, 21:04) *
Дайте совет?
Столкнуля с необходимостью разработать систему отопления для адм здания (2-х этажное 25х15 м, без подвала). Хочу применить поэтажнуо двухтрубную систему с попутной церкуляцией (равноплечную) и установить на каждом этаже по циркуляцилнному насосу (маленькому - посчитаю по расходу, 1,5-2 м.куб/час).

Зачем насосы? Зачем давление на вводе даёте это ни о чем не говорит. Нужен перепад и способ подключения или вы ёще и итп должны сделать?
Если на вводе 40 в метров 5-6 вы впишитесь и без насосов, а скорее всего в обратке еще ниже.

Олька
Не намекнете в каком вузе нынче учат проектировать столь экономичные системы?
Вы понимаете что у вас максимум 2 полукольца с минимум 15 радиаторами на каждом и что будет с перепадом на клапане первого и последнего и это при встречке. wink.gif
shadow
1. Не совсем понятно зачем вы указали давление на вводе никакой смысловой нагрузки оно не несет это же не водопровод и зачем вам тогда насосы если у вас ввод :-) (какой ввод и откуда тоже непонятно). Укажите какой источник тепла: автономная котельная или теплосеть
2 .СНиП 41-01-2003 п.6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
3. Насосы на каждом этаже думаю не совсем грамотное решение.
4. Открытая прокладка пластмассовых труб это вроде чисто российская фича.
5. Выложите планы здания для наглядности.
Igor Barishpolets
Самая эффективная система вентиляции - безрадиаторная!
Для этого делают систему охлаждения/нагрева конструкций.
AntonNUR
Цитата(Олька @ 16.2.2010, 23:40) *
Привет!!! Сейчас чаще применяют полипропилен, можно и скрыто и открыто прокладывать. Для отопления PP-R PN25, для ГВС - PP-R PN20, для ХВС - PP-R PN10 ГОСТ Р 52134-2003

А почему не металлопластик - он наверное менее подвержен линейному расширению?

Цитата(Олька @ 16.2.2010, 23:40) *
То есть ты хочешь на каждом этаже проложить двухтрубку? А почему бы на первом не проложить двухтрубку, а на второй подняться стояками (экономишь расход трубы).


Да вухтрубку с нижней разводкой и попутной циркуляцией. Поднять стояками с первого не получается т.к. каркас здания - массивные металлоконструкции - обходить их тож сложно.
AntonNUR
Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2010, 0:34) *
Зачем насосы? Зачем давление на вводе даёте это ни о чем не говорит. Нужен перепад и способ подключения или вы ёще и итп должны сделать?
Если на вводе 40 в метров 5-6 вы впишитесь и без насосов, а скорее всего в обратке еще ниже.


Да упущение небольшое сделал , неописав ввод. Давление действительно 41 м.вод.ст., но перепад очень маленький 2-3 метра (и то его можно посмотреть только в ЦТП )) ) т.к. наружн. теплосеть на базе немного нерграмотно сднлана - нет регуляторов давления либо расхода, а разветвелений на 5 зданий и как легче воде идти - туда идет..)) а разбросаны они на площиди 100х100 метров. В цтп регулирование предусматривалось , но денги экономились , и тепловые сети остались лежать по старому. Вот и приходится ставит насосы для надежности.
AntonNUR
Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42) *
1. Не совсем понятно зачем вы указали давление на вводе никакой смысловой нагрузки оно не несет это же не водопровод и зачем вам тогда насосы если у вас ввод :-)

описал выше
Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42) *
(какой ввод и откуда тоже непонятно). Укажите какой источник тепла: автономная котельная или теплосеть

Система изолированная с насосной циркуляцией. От ЦТП.

Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42) *
2 .СНиП 41-01-2003 п.6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

параметры теплоносителя регулируются в ЦТП . График 95-70

Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42) *
3. Насосы на каждом этаже думаю не совсем грамотное решение.

Почему?
Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42) *
4. Открытая прокладка пластмассовых труб это вроде чисто российская фича.
5. Выложите планы здания для наглядности.

планы 1-го и 2-го этажа здания прикреп. Указан Ввод на 1 этаже и примерно разводка и радиаторы
Wiz
Автору.
Ва первых. для всех метллополимерных и просто полимерных труб, максимальная температура теплоносителя 90 С, лучше 80. Можете посмотреть это в соотвествующих сводах правил по проектированию. Поэтому я бы вам советовал сделать узел смешения с трехходовым клапаном и общим насосом на подаче на вводе в здание. Сейчас клапана esbe комплектуются приводами с собственным контроллером по наружному воздуху. Так что график вбиваете, датчики ставите и он сам поддерживает требуемую температуру в подаче.

Во вторых. открыто такие трубы прокладывать нельзя..СНиП вносит свои ограничения (Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.)
В третьих. Вы так браво взяли теплоотдачу секции в 190 Вт за отправную точку. Вы уверены что при вашем температурном графике секция даст эти 190 Вт, а не в разы меньше? Тепловой расчет радиаторов производили?

AntonNUR
Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53) *
Автору.
Ва первых. для всех метллополимерных и просто полимерных труб, максимальная температура теплоносителя 90 С, лучше 80. Можете посмотреть это в соотвествующих сводах правил по проектированию. Поэтому я бы вам советовал сделать узел смешения с трехходовым клапаном и общим насосом на подаче на вводе в здание. Сейчас клапана esbe комплектуются приводами с собственным контроллером по наружному воздуху. Так что график вбиваете, датчики ставите и он сам поддерживает требуемую температуру в подаче.

Я находил в тырнете какие-то трубы (не принимая во внимание металличиские) с температурой до 95-100 гр. (ннезная метллизированные ли они только)

Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53) *
Во вторых. открыто такие трубы прокладывать нельзя..СНиП вносит свои ограничения (Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.)

Подскажите номер СНиПа?

Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53) *
В третьих. Вы так браво взяли теплоотдачу секции в 190 Вт за отправную точку. Вы уверены что при вашем температурном графике секция даст эти 190 Вт, а не в разы меньше? Тепловой расчет радиаторов производили?


Не уверен... , считал 190 - пусть обратка больше остывает )) подскажите как их правильно считать?

Теплопоетри здания 25 кВт. 11-1й этаж , 14 2-й этаж. Изходя из этого подбирал радиаторы , но с запасом ...на 10 кв. метров - 1 кВт секций.
Wiz
Цитата
Я находил в тырнете какие-то трубы

Можете быть впоследствии как-то и кем-то "биты" за такой подход...
Цитата
Подскажите номер СНиПа?

41-01-2003 Раздел трубопроводы., Там (в СНиПе) еще много чего интересного есть...
Цитата
подскажите как их правильно считать?

Берете свой тип приборов, ищите к ним "Рекомендации по подбору НИИСантехники". Следуя этим рекомендациям подбираете приборы для каждого помещения.
AntonNUR
Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 14:46) *
Можете быть впоследствии как-то и кем-то "биты" за такой подход...

41-01-2003 Раздел трубопроводы., Там (в СНиПе) еще много чего интересного есть...

Берете свой тип приборов, ищите к ним "Рекомендации по подбору НИИСантехники". Следуя этим рекомендациям подбираете приборы для каждого помещения.

Спасибо за ответы .
Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя?

Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 14:46) *
Можете быть впоследствии как-то и кем-то "биты" за такой подход...

41-01-2003 Раздел трубопроводы., Там (в СНиПе) еще много чего интересного есть...

Берете свой тип приборов, ищите к ним "Рекомендации по подбору НИИСантехники". Следуя этим рекомендациям подбираете приборы для каждого помещения.

Спасибо за ответы .
Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя?
Wiz
Вроде у Овентропа, металлополимерная Copipe до 95С позволяет, но я точно не знаю какой срок службы при данной температуре.
pankratk
На мой взгляд, для 95 гр.С только сталь - проверено временем, а трубы из полимерных материалов ещё не доказали свои заявленые характеристики по части срока службы. Хотя я и не встречал, чтобы для 95 градусов производитель обещал значительный срок службы.
AntonNUR
подскажите в каких нормативных докумментах прописано расстояние трубопроводо отопления, ХВС, ГВС (все трубы полипропилен) между друг другом при прокладке в помещении адмистративном по степе. трубы закрыты гипосокартоном, Т1, Т2 -80 гр.
tgv
Цитата(AntonNUR @ 17.2.2010, 12:54) *
Спасибо за ответы .
Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя?


Спасибо за ответы .
Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя?


ну при такой температуре они будут месяц в год от силы; вот и считайте 60 месяцев такой температуры выдержат
а значит 60 лет при 1мес-95грасуов/год)))
ivan-l-ing
Приложенные чертежи - филькина грамота.
Вы инженер-проектировщик или так мимо проходили?
Ram48rus
На мой взгляд, необходимо вводить иной температурный график. Способы уже здесь описывали.


Допустим:
75:50 - и применить трубы PPRC (армированные) уже внутри здания.
ИнСи
Применение попутки оправдана. 190 вт от секции не то, нужен поправочный К на разницу Т.
Для упрощения, как рекомендует WIZ, став те ESBI 90 C. Не плохая вещь, надёжно и минимум усилий. По температурам: подача 80, обратка 60, оптимально. Всё в пол , в теплоизоляцию (L-6мм).
На обратку радиатора желательно вентиль овентроп "А" для устаканивания расхода. Простой расчёт, простая регулировка и пуск. Собрано куча зданий по этой схеме. Все довольны.
Евгений Андреевич
Здесь уже все сказано, от себя добавлю - насосы на каждом этаже не стоит ставить не в коем случае, при одновременной работе они будут задавливать друг друга или в процессе эксплуатации СО возникнет задача регулировки работы насосов относительно друг друга. Поставьте лучше 1 насос на "обратку" на вводе в здание, тем самым вы можете увеличить перепад до рабочего предела. Не забудьте взять в расчет при выборе насоса соседних потребителей.
ivan-l-ing
Цитата(Евгений Андреевич @ 26.3.2010, 23:00) *
Поставьте лучше 1 насос на "обратку" на вводе в здание, тем самым вы можете увеличить перепад до рабочего предела. Не забудьте взять в расчет при выборе насоса соседних потребителей.

Типа новые способы проектирования ИТП?
ТУ пусть откроет. Нагрузки запросит и паспорта согласует. Если он и ИТП делает, лишь тогда насосы потребуются. А так, а если только отопление, то график нужно согласовывать с разработчиком ИТП и выдавать лишь паспорт.
Видно же, что человек не опытный не в курсе, что в здании должен быть ИТП, КУУТЭ, параметры из ТУ грит так будто и не видел их. Об чём речь то вести?
Евгений Андреевич
Цитата(ivan-l-ing @ 27.3.2010, 14:12) *
Типа новые способы проектирования ИТП?
ТУ пусть откроет. Нагрузки запросит и паспорта согласует. Если он и ИТП делает, лишь тогда насосы потребуются. А так, а если только отопление, то график нужно согласовывать с разработчиком ИТП и выдавать лишь паспорт.
Видно же, что человек не опытный не в курсе, что в здании должен быть ИТП, КУУТЭ, параметры из ТУ грит так будто и не видел их. Об чём речь то вести?

Из первого сообщения темы одно понятно, что либо ИТП в здании отсутствует, либо присутствует, но до него должен дойти сам автор сообщения. Очень многие болезни в СО зданий сводятся к некорректной работе ИТП (из личного опыта).
anessa
При подборе труб хорошо бы посмотреть их характеристики по воздухопроницаемости - для СО это актуально... И вообще, надо произвести гидравлический расчет.
Hit
Может кто подскажет??? Как на вскидку определить площадь венткамеры автосалона, 2-х этажный, площадью 1500м2?????
Litvinov
Hit, Вам с этим вопросом в соседнею ветку "Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях"
Тут про Отопление разговоры разговаривают:)
Наш форум достаточно структурирован, и все вопросы обсуждаются в отдельных подразделах.
Учитывая Ваше первое сообщение на форуме, не буду высказывать порицание за оффтоп, но на будущее будьте внимательней...
coverart
"...При подборе труб хорошо бы посмотреть их характеристики по воздухопроницаемости - для СО это актуально... И вообще, надо произвести гидравлический расчет....."


Дааа, не плохо бы!!!.
Skif
Ищу совет. Нужно запроектировать систему отопления в 5-этажном административном здании. Подвал используется под торговые залы. Арендаторов в здании будет 4-е: подвал,1 и 2 этажи арендует одна организация, далее на каждый этаж приходиться по одному арендатору. То есть 4 теплосчётчика должно быть и один на вводе.
Как организовать систему отопления на 3,4,5 этажах, если заказчик ставит условие «шоб никаких труб не было видно»? Я сначала хотел пустить отдельные ветки магистралей от гребёнки, которая в подвале(там и счётчик на каждую). И далее к распределительным гребенкам, от которых пластиковыми трубами к приборам. Но стальную магистраль в полу не спрячешь (каналы в полу и штрабы в стене конструктора на отрез отказались делать). В подвесной потолок - тоже плохо выходит – подающая магистраль идёт к полу, а потом поднимается к потолку. В потолок нижележащего этажа тоже нельзя – тепло к другому арендатору уйдёт. Пластиковые магистрали прятать в зашивках - это единственный выход или есть более простой? Может магистрали в подвесном потолке это не так уж и плохо если они работают только на один этаж?