Замечание экспертизы Предусмотреть окна в помещении установки газового оборудудования
одинарными, выполненными в одной плоскости с внутренней
поверхностью стен (встоенная котельная в одноэтажное здание дома животноводов на ферме 2х100кВт котлы) п. 3.16
СНиП П-35-76*).

3.16. Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м на 1 м объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
(К) В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, в которых находятся котлы
Я считаю что эксперт не прав, ходил к нему на прием- я говорю вот 0,03м2 на 1 м3 котельной я согласен= но делать одинарными окна в одной плоскости с внутренней поверхность стен это не правильно, нет он уперся и слушать ни чего не хочет,
Кто прав кто нет? Заранее спасибо
Я конечно понимаю у кого больше прав тот и прав, но дело принципа