Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция покрасочной камеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Серега ППМ
Уважаемые коллеги!!!
Необходимо запроектированть вентиляцию покрасочной камеры автомобилей (площадь19.64 м2, объем 54 м3), окраска производится пуливизатором. Заказчик купил вентилятор вытяжной на 1200 м3/ч (а по нормам вродебы требуется на 1 м2 1200 м3/ч). Вытяжка из нижней зоны, приток в верхней.
1. Какой воздухообмен должен быть в покрасочной камере?
2. Кто сталкивался с гидрофильтрами и где их можно купить?
3. Как быть с воздухораспределением, как равномерно распредилить приток?
demon185
Уже не раз обсуждалось. Поиск нажмите. Я вот в поиск забиваю и сразу нахожу все))
Серега ППМ
Да,в поиске находил,но конкретных ответов на вопросы не получил...
demon185
1200 кубов точно не катит. 800-1000 кубов на м2 внутренней площади. Это у Вас минимум выйдет 16000 кубов. Приток самое больное, т.к. нужен нагрев такого безумного расхода. Однако нагрев притока идет не всегда, а только во время покраски. В остальное время сушка, причем сушка с темп. +60-80С. Скорость притока на входе в камеру 0.2м/c, для этого зачастую делают большой короб с перфорированной пластиной или сеткой.
ArFey
Тут есть еще парочка проблем, никак не упомянутых предыдущим оратором. Пары растворителя (если краска не на водной основе) взрывоопасны. Мало того, что вытяжной вентилятор д.б. в искробезопасном исполнении (или устанавливайте эжектор), так еще в процессе сушки (лишь вскользь упомянутом уважаемым demon185) паров растворителя выделяется больше, чем при окраске. Для экономии энергоресурсов, завершив покраску, зачастую вентиляцию выключают и сушат изделие обычно лампами без присутствия человека. Необходимо расчитать концентрацию паров растворителя в помещении при сушке и принять меры для недопущения возрастания концентрации до НКПРП. Возможно, какой-либо воздухообмен (небольшой, по сравнению с режимом покраски) придется сделать и в режиме сушки. И поищите в книгохранилище книжку Фиалковской. В ней много чего есть по Вашей теме. Аркадий
demon185
Вот дополнения пошли))) Не все ж мне одному на трибуне стоять.
Серега ППМ
Неоднократно встречал ответы на форуме: "800-1000 м3/ч на 1 м2", "скорость в камере 0,2-0,3 м/с", в книге Фиалковской подобные требывания... Сравнивал данные параметры с параметрами заводских покрасочных камер, значения близки.
Откуда эта информация? Ведь форум и книга не являются официальным источником. В каком СНиПе, ГОСТе есть данные требования? Или данные выводы получили на основании расчетов по вредностям?
demon185
По вредностям канечна
ssn
Цитата(demon185 @ 5.3.2010, 12:03) *
.... Это у Вас минимум выйдет 16000 кубов. .... ..... Скорость притока на входе в камеру 0.2м/c, для этого зачастую делают большой короб с перфорированной пластиной или сеткой.


площадь 20 квадратов, т.е. при расходе 16000 скорость воздуха в сечении помещения снизу вверх будет 0,22 м/с. видимо придётся делать не просто большой короб перфорированный, а большой пол....
маленьким гаражным кулибиным (которые чаще всего и просят нечто подобное) такую систему просто не потянуть. по этому... красим в средствах защиты, тобишь в противогазах и имеем небольшой расход воздуха с положительным дебалансом по притоку.... как мне думается.... если это конечно не какая то специализированная конвеерная камера.....
Серега ППМ
Вообщем, заказчик сказал дорого!!!!!
И в итоге красит вообще без вентиляции...
Вот так вот у нас бывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.