Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтры на приточную установку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
anessa
Здравствуйте. Меня очень заинтересовал вопрос: какой класс очистки должен быть у фильтра в приточной установке, допустим, для административного здания? существуют ли нормы, регламентиирующие класс очистки?
Slava1
Конечно есть...G3 для административных
anessa
а для кого тогда придуманы F5 и F7 unsure.gif
coverart
Для тех кому нужен воздух более чистый, чем после фильтра класса G3!
anessa
понятно, спаибо!
Ин.ТГВ
Цитата(anessa @ 9.3.2010, 14:30) *
Здравствуйте. Меня очень заинтересовал вопрос: какой класс очистки должен быть у фильтра в приточной установке, допустим, для административного здания? существуют ли нормы, регламентиирующие класс очистки?


http://www.filters.ru/index.php?id=28

Здесь гляньте. Надеюсь, что модераторы за рекламу не сочтут...
ArFey
Цитата(Slava1 @ 9.3.2010, 13:03) *
Конечно есть...G3 для административных

Нормы в студию, пожалуйста! Лично мне кажется, что класс фильтрации зависит от загрязненности наружного воздуха и требований по чистоте воздуха внутреннего. Вполне допускаю, что для административного здания какого-нибудь цементного завода и EU5 много не будет! Аркадий
anessa
Вот и мне интересно именно где это все написано.
Igor Barishpolets
В зависимости от состава примесей в воздухе (пыль, пары, газы) подбираются фильтры. Основные критерии подбора: состав примесей, фракционный состав пыли, допустимые концентрации примесей в приточном воздухе.
anessa
Хорошо. но где взять все эти данные? и как посчитать, допустим, насколько фильтр очищает воздух? (простите, если вопросы глупые, просто я начинающий проектировщик)
Igor Barishpolets
Это все есть в учебниках по специальности ТГСВ!
anessa
справочник проектировщика-то?) ну да,что-то нашла, спасибо.
ivadel

А еще на приточку можно ставить не только пылевые фильтры. Можно ставить фотокаталитические или адсорбционные.

--
Александр
ivan-l-ing
Гы, вы ещё расскажите как вы по санэпид заключению фильтры в приточный агрегат подбираете)))
Corsar
Ну а справочники дают только Совдеповскую классификацию, на 1,2,3 классы, как это сопоставить с современной маркировкой фильтров?
eklmneka
Коллеги, подскажите, какие фильтры можно мыть после загрязнения, а какие одноразового использования? Если фильтр можно промыть, то следует ли в венткамере закладывать кран? (трап есть)
Зольников Михаил
Большинство фильтров одноразовые.
Мыть можно только самодельные или заводские сеточки-жироулавливатели от зонтов горячих цехов.

P.S. Меня тоже интересовал этот вопрос
XaXoL
Но их пытаются чистить сухим способом (встряхиванием).
Skaramush
Что также бесполезно, так как структура материала фильтра такова, что препятствует удалению уловленной пыли. Встряхиванием очищаются только рукавные фильтры, которые специально предназначены для такой очистки.
Для остальных это, уж простите, как стирка и глажка туалетной бумаги после использования.
vadim999
Цитата(eklmneka @ 17.11.2011, 9:07) *
Коллеги, подскажите, какие фильтры можно мыть после загрязнения, а какие одноразового использования? Если фильтр можно промыть, то следует ли в венткамере закладывать кран? (трап есть)


В доке на сами фильтры должно быть указано. А для тех, которые можно, и регламент "помывки".

ЗЫ. А, Вы когда нить видили или держали в руках "грязную" под замену, карманную треху, с фронтальными размерами под метр х 0,8 м. Эт какой нужОн трап, чтобы он пропустил "Газель" грязи с такого фильтра. К ста, сама работа по замене, достаточно не "гигиенична", и где-то вредная. И СИЗы в данном случае весчи не формальные (как, впрочем, и 150, апосля). Иметь в виду, что и саму секцию фильтров, тож надо мыть, изнутри, перед установкой "новеньких".
andreyP
может быть поздно с советами, но поробую.
Мыть не рекомендуется. Но мы имеем опыт изготовления фильтров грубой очистки, которые деляются под заказчика, который моет фильтр грубой очистки.
Меняет раз в год. Моет по необходимости. Конечно это уже не фильтр и что он ловит не известно, но хозяин барин. unsure.gif
azar
Цитата(eklmneka @ 17.11.2011, 9:07) *
Коллеги, подскажите, какие фильтры можно мыть после загрязнения, а какие одноразового использования?


Ячейковые фильтры состоят из ячейки и установочной рамы. В корпусе ячейки уложен фильтрующий слой (металлические сетки - ФЯР, винипластовые сетки - ФЯВ). Ячейка фильтра закрепляется в установочной раме с помощью четырех защелок, расположенных на корпусе ячейки. Фильтры могут монтироваться в плоских или угловых панелях или другом оборудовании. Перед монтажом ячейка фильтра извлекается из установочной рамы. Установочная рама через резиновые прокладки закрепляется в панелях или других конструкциях с помощью болтов (винтов), устанавливаемых в 12-ти отверстиях рамы. После установки рамы ячейка фильтра помещается в нее и закрепляется защелками.

Мойте на здоровье - только я один раз их ставил ФЯВ - далее ушёл с объекта. Договор на обслугу не хотели...
andreyP
С этой конструкцией мы знакомы.
Её недостаток, то что это набор перфорированных сеток из виипластовой плёнки или металлических сеток.
Для его отмывки его желательно разобрать, чтобы промыть каждый слой.
Да и начальное сопротивление фильтра достаточно высокое, что в некоторых случаях нежелательно из-за установки неправильно расчитанного вентилятора.
Второй вопрос - цена.
А менять всё равно приходится - нет ничего вечного под луной.
Поэтому надо считать. Цена фильтра. Стоимость обслуживания. Время службы. Сохранение эффективности фильтрации, за время службы и если важно расход электроэнергии, который потребляется за время эксплуатации до замены.
Мы использовали специально подобранный фильтрующий материал.
malpa
Добрый день. Помогите разобраться с параметрами фильтров. У нас в системах применяются фильтры класса очистки G4, F5, F9. (Родные фильтры - Camfil). В паспорте установки отражены параметры начального/конечного перепада давления на фильтрах. Потребовалась замена. Поставщик предлагает фильтры такого же класса очистки, но российского производства. У них величины перепада давления другие, гораздо выше. Как быть?
Skaramush
В первую очередь проверить соответствие расходов воздуха для типоразмеров фильтров. Например при одном и том же размере рамки глубина карманов и их число могут серьёзно различаться. Соответственно, будут различаться площади фильтрации и сопротивления фильтров.
malpa
типоразмеры и количество карманов абсолютно идентичные.
Porter
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой фильтр (фильтры) обеспечит:
- не более 10000 частиц размером 0,5 микрон на куб.метр
- не более 50 частиц с размером 5 микрон на куб.метр (это означает, не более 50 дрожжей и плесеней на 1 куб.метр)
Skaramush
Цитата(malpa @ 21.2.2012, 13:13) *
типоразмеры и количество карманов абсолютно идентичные.

Тогда вопрос на уточнение - "значительно выше" какие именно значения - начальные, рабочие или предельные? И насколько?
Camfil рекламируется, как производитель статически заряженных тканей, которые начинают качественную фильтрацию сразу, до "предварительного заполнения". Может быть разница в начальных параметрах. Но странно, если при всех прочих равных параметрах (расчётный расход, площадь ткани, класс очистки) будет значительная разница в сопротивлениях.
andreyP
Цитата(malpa @ 21.2.2012, 9:33) *
Добрый день. Помогите разобраться с параметрами фильтров. У нас в системах применяются фильтры класса очистки G4, F5, F9. (Родные фильтры - Camfil). В паспорте установки отражены параметры начального/конечного перепада давления на фильтрах. Потребовалась замена. Поставщик предлагает фильтры такого же класса очистки, но российского производства. У них величины перепада давления другие, гораздо выше. Как быть?


Для коректного ответа нужны ответы на 2 вопроса:
1 - какое производство, т. е какое качество воздуха Вам нужно получить
2-ой вопрос экономика - как вы обслуживаете систему? Важны ли для вас пораметры по экономии элеуктроэнергии или нет?
andreyP
Цитата(Porter @ 21.2.2012, 15:27) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой фильтр (фильтры) обеспечит:
- не более 10000 частиц размером 0,5 микрон на куб.метр
- не более 50 частиц с размером 5 микрон на куб.метр (это означает, не более 50 дрожжей и плесеней на 1 куб.метр)


Для корректного ответа нужны утоснения:
Какое производство?
Какой класс помещения или зоны Вам надо получить?
Важно понимать, что для Вас важно удалить пылевую или бактериальную аэрозоль?
Так же надо понимать, что есть такой параметр КОЕ, который для Вас может быть определяющим.
Porter
Это не производство - а упаковка творога.
Какой класс - затрудняюсь ответить.
Скорее не удалить а предотвратить попадание в цех.
Есть такое подозрение, что с тех заданием заказчик переборщил...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.