Anny
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста где можно найти ссылки на нормативные документы связанные с наличием операторского помещения в газовой котельной. Котельная паровая, котлы оснащены необходимой автоматикой, но эксперт требует установить в котельной операторское помещение с постоянным присутствием персонала,насколько это оправдано с точки зрения существующих норм и правил?
Всем заранее спасибо-)
Chabol
Пофлужу немного, т.к. ссылок на нормативы не даю, лишь поделюсь своими наблюдениями.

Котельная работающая на газу, да вообще любая котельная - это технологический процесс оформленный в отдельное помещение/здание, поэтому и называется оно КОТЕЛЬНАЯ.

Технологический процесс этот сопряжен с потенциальной опасностью, есть она или нет, но в тех таки действующих НОРМАХ обустройства котельных их выделяют в отдельные помещения/здания (например, коттеджное строительство). Т.к. вероятна утечка газа и взрыв.

На тех же электростанциях (ТЭЦ, ТЭС) для персонала всегда оборудуется помещение, пускай и посреди цеха, но защищенное от негативных факторов влияния техпроцесса (тепловыделения, шум, вибрации, освещение, безопасность).

Т.е. помещение должно быть отдельным от помещений где техпроцесс.

Ваш вопрос (описанное вами требование экперта) можно понять по разному. Если с точки зрения разместить прямо в котельной - соображения описал выше. Если эксперт требует удаленного (пускай даже в соседнее помещение) мониторинга параметров процесса - это уже вопрос лежащий не обязательно в плоскости нормативов, а требование/желание заказчика.

Пусть ваш ЭКСПЕРТ даст ссылку на нормы, где прописано то, что вас интересует.
Anny
К сожалению ссылок на нормы она нам не даёт(( У нас предусмотрена установка удаленного диспетчерского пульта, на который выводятся данные о работе котельной. Она требует разместить операторскую с постоянным присутствием персонала непосредственно в помещении котельного зала
Bizzy D
Есть, например, ГОСТы

ГОСТ Р 50923-96
Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения

ГОСТ 21958-76
Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования

И мне кажется, что стол посреди котельной по ним не пройдёт (микроклимат явно не тот).
Ликреонский
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП 41-104-2000

11.1 Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации должны обеспечить работу котельных без постоянного обслуживающего персонала.

Мы эксплуатируем котельную без персонала, благодаря автоматике и диспетчеризации, мощность 1 мВт.

Цитата(Bizzy D @ 2.4.2010, 15:43) *
И мне кажется, что стол посреди котельной по ним не пройдёт (микроклимат явно не тот).

И шум от которого с ума сойдешь часа через два.
Pzotov
Я много уже забыл, так как свою котельную запустил, но если мне не изменяет память, без обслуживающего персонала допускается только для водогрейных (не паровых) котельных с температурой теплоносителя до 115гр., и мощностью до 1 Гкал/час
voin29
Нормативных актов не знаю, но из опыта:
У МОЭКа есть районы с большим количеством котельных. Постоянного персонала на них нет, есть служба, которая их объезжает 2-3 раза в сутки по графику, или по заявке жильцов. Системой диспетчиризации (или, скорее,мониторинга) охвачены даааалеко не все из них. Ничего, работают)))

Kaibara
Мы минимум выводим общую ошибку на пульт охраны(по радио ,телефонке ,просто лампочку ).Если котельная в поле , то GSM/GPRS.
Usach
Да, по-моему, всё просто: Google: СНиП II-35-76 п.3.17. , например. (ещё 5 минут времени rolleyes.gif )
Usach
Да и про лампочку для пульта охраны там же - раздел 15.Автоматизация
zeman
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов:
Цитата
9.2.9. Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала как во время работы котла, так и после его остановки до снижения давления в нем до атмосферного.
9.2.10. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла.

В общем вопрос в обеспечении такого уровня автоматизации, при котором разрешено оставлять котлы без постоянного наблюдения. Тем не менее нигде не говорится, что этого обслуживающего персонала вообще нет, просто он может сидеть в другом служебном помещении, а не непосредственно в котельной.
Anny
Всем большое спасибо за помощь!Надеюсь эксперта это убедит)
gloom11
Добрый день! Как в настоящее время с эксплуатацией паровой котельной без присутствия персонала? Допускается или нет?