Ender
Столкнулся со странной проблемой - в нормах нигде нету определения понятия "кабель связи".
Никто нигде не встречал?

А вопрос на самом деле принципиальный: в случае параллельной прокладке силовых кабелей и кабелей автоматизации в земле, между силовым и контрольным кабелем допускается расстояние 250 мм, а между силовым и кабелем связи не менее 500 мм (это если прокладывать кабель не в защитной трубе; вариант прокладки в трубе исключается).

Я в траншее тащу вместе с силовым тащу оптоволоконный кабель, по которому передаётся инфомация от скважин в операторную (~6 км) - сигнал аварии, пожара, срабатывание охранной сигнализации, уровень реагентов в емкостях у скважины итп. От того, как можно классифицировать оптоволоконный кабель - как контрольный или как кабель связи, зависит расстояние между этим кабелем и силовым - соответственно толщина траншеи.

Я понимаю, что силовой кабель принципиально не может наложить помехи на оптоволоконный, но нормы есть нормы.
voin29
Может сие поможет-

СНиП 3.05.07-85

http://www.rmnt.ru/docs/snips3/19613.htm