Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паропровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Cortess2
Ситуация следующая:
сразу за приточными установками производительностью 5000м.куб /час установленны клапана Condair Esco 5 распределительная труба 0588 производительность 40кг/час, в качестве паропровода использована 16мм медная труба, (есть ли какие то негативные стороны использования меди для паропроводов?)
gilepp
Нет, если по температуре и давлению труба проходит.
Есть медные паровые калориферы. В прачечных также медные паропроводы повсеместно применяются.
Cortess2
Спасибо, за участие...
Cortess2
Объект: грибное хозяйство
Влажность в разные циклы роста грибов, доходит до 95%, так что думаю медь в этом случае идеальный вариант, правда по скольку использовал холодильную медь, пришлось попарится с переходниками..., а давление труба держит до 20кг, так что выдержит)))
ButcheR
Друзья, порекомендуйте, пожалуйста, ГОСТ на трубы медные для паропровода в прачечной-химчистке, какие указать для монтажа.
Максимальный расход "самого прожорливого оборудования" 40кг/час, а средний 15-20кг/час при давлении 5-6 бар. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.