Moroz19
Проектируем жилой 10эт дом. Из теплого чердака вытяжная шахта. Овшница насчитала что площадь должна быть 1,9м2(на этаже 2кв-двухкомн и 2-однокомн, 10 этажей). И при этом на верх шахты ставит дефлектор. Получается, что шахта размером 1,9х1м, а наверху отверстие для дефлектора круглое, диаметром 1м. Кажется как то глупо-делать шахту в 1,9м2, а дырку 0,785м2. Нелогично как то., но она утверждает что так будет лучше тянуть. Права ли она? Что могут специалисты сказать. В интернете подобных решений вобще не видел, поэтому и удивляюсь
Heatman
любое заужение - это потери давления. А что мешало ей поставить дефл побольше? Возможно, его вполне хватит. Но надо будет хорошенько потрудиться чтоб его туда приделать
Moroz19
Цитата(Heatman @ 22.5.2010, 22:19) *
любое заужение - это потери давления. А что мешало ей поставить дефл побольше? Возможно, его вполне хватит. Но надо будет хорошенько потрудиться чтоб его туда приделать

Дефлектор диаметром больше 1 метра сказали что не будут ставить. Даже не обсуждается. Метровый то почти 2 метра в высоту. Просто странно, неужели это правильное решение-делать шахту 2х1м(как бы по расчету, если правильно сделан) и ставить дефлектор, с площадью 0,785м2. Как бы получается от большой шахты толку нет. Как мне кажется. Но я -конструктор. Может можно сделать шахту такой же площадью как дефлектор. Но она категорически против, а подрядчики смеются.
ivan-l-ing
Дефлекторов прямоугольных не бывает, вот и ржут. И вообще это опасная идея с дефлектором для теплого чердака т.к. он может перестать им быть. Дефлектор усиливает разряжение лишь при наличии ветра, но опасность данного решения в том, что можно усилить воздухообмен лишь на чердаке т.к. никакой герметичностью, как правило, там не пахнет. На мой взгляд лучше отказаться от дефлектора.
ремесленник
ОВэшница, проектируя тёплый чердак с дефлектором на вытяжной шахте, заранее признаёт недееспособность спроектированной ею ситемы вентиляции. И чтобы, хоть как-то выйти из положения Суёт туда дефлектор, что категортчески делать нельзя.
Смотрите "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с тёплым чердаком для многоэтажных жилых зданий" ЦНИИЭП жилища, Стройиздат, 1986.
trubo4ist
Цитата(Moroz19 @ 22.5.2010, 20:51) *
Из теплого чердака вытяжная шахта. Овшница насчитала и на верх шахты ставит дефлектор. Нелогично как то., но она утверждает что так будет лучше тянуть. Права ли она?

Возможно, что и права, но у каждого своя правда. wub.gif Она взяла какие-то определенные условия и сделала расчет - по расчету все получилось. Но это не значит, что система будет работать в других условиях. Могу точно сказать, что в безветрие вентиляция работать не будет, с последих этажей жителей можно как святых выносить.
По рекомендациям не желательно даже зонт ставить.
Можете поступить следующим образом: как конструктор, заложите поддон под вентшахтой, если работать будет плохо, то просто снимите дефлектор и получите стандартную систему вентиляции с теплым чердаком. Если хорошо, то будете первопроходцами. clap.gif
А лучше предложите ей воспользоваться опытом разработчиков этой системы и устоявшейся положительной практикой ее использования.
ЗЫ: Кстати, а это отдельно стоящий дом или он часть разновысокой застройки?
Moroz19
Цитата(trubo4ist @ 24.5.2010, 8:30) *

Можете поступить следующим образом: как конструктор, заложите поддон под вентшахтой, если работать будет плохо, то просто снимите дефлектор и получите стандартную систему вентиляции с теплым чердаком. Если хорошо, то будете первопроходцами. clap.gif
А лучше предложите ей воспользоваться опытом разработчиков этой системы и устоявшейся положительной практикой ее использования.
ЗЫ: Кстати, а это отдельно стоящий дом или он часть разновысокой застройки?

Дом стандартный, сделан на основе 83 серии, крупнопанельный. Данный дом из 6 подъездов, каждый подъезд как отдельная секция. Все одинаковой высоты-10этажей. А вобще мы много делаем домов и из двух подъездов и бывало как то даже до 15. И с вентиляцией вечно проблемы. Постоянно не тянет. То оголовки у вентблоков наращивали, то добавляли клапана приточные в пластиковые окна. Сейчас вот решили дефлектор поставить.
Поддон под вентшахту мы закладываем всегда. Только Вкшники не хотят его в ливневку подключить. Пытаюсь уговорить их.
Видел новую систему, московская проектная организация придумала. Ставит дефлектор и в него вентилятор, получается естественно-механическая вентиляция. То есть вентилятор в безветрие включается, а когда ветер есть-отключается. Но у нас провинция-новые технологии все бояться внедрять, вдруг работать не будет-кто отвечать будет.
Вобщем делаю шахту 2х1, ставлю вверху дефлектор 1м диаметром, остальную часть шахты закрываю стальным листом и сверху оцинковкой. К концу недели наверное отдадим в экспертизу, посмотрим что они скажут. Хотя решение конечно оригинальное.