KGP1
В многоквартирный дом поступает 2 фазы и ноль. На вводе в дом установлен 3-х фазный э/счетчик. В вкартирах однофазные э/счетчики. Показания общего и сумма квартирных отличаются существенно, при чем эта разница растет из месяца в месяц. Что может быть причиной разности показаний, кроме воровства? Может неправильное подключение счетчика 3-х фаз.
coverart
а куда 3ю фазу дели? Тип счетчика?
straus
Цитата(KGP1 @ 4.6.2010, 12:59) *
В многоквартирный дом поступает 2 фазы и ноль. На вводе в дом установлен 3-х фазный э/счетчик. В вкартирах однофазные э/счетчики. Показания общего и сумма квартирных отличаются существенно, при чем эта разница растет из месяца в месяц. Что может быть причиной разности показаний, кроме воровства? Может неправильное подключение счетчика 3-х фаз.

Как это 2 фазы?

А различия - на освещение лестничных клеток, на лифты, на насос в бойлерной.
KGP1
От столба к дому подведены воздушкой 2ф и 0. Других нагрузок, кроме 2-х лампочек в подъезде нет. Считали излишки потребл э/э по мощности лампочек в подъезде, превышение существенное.
Тип счетчика не могу указать, шкаф закрыт, но то что электронный - точно.
vadim999
А шо нуль на фазную клемму подоткнули, или всеж на "транзитную" клемму.
Хоша киберы и разные бывают, но смысл один - векторное сложение произведения напряжения на ток в каждой фазе. А поскольку в "нулевой фазе" (уличный счетчик) протекает суммарный ток со всех квартир (ф1+ 0; ф2 + 0), то счетчик и показывае "завышенные" значения - " наростающим итогом". Примерно так.

ЗЫ. А воровство, оно завсегда по умолчанию. Может и иметь место быть.
KGP1
Цитата(vadim999 @ 7.6.2010, 17:49) *
А шо нуль на фазную клемму подоткнули, или всеж на "транзитную" клемму.
Хоша киберы и разные бывают, но смысл один - векторное сложение произведения напряжения на ток в каждой фазе. А поскольку в "нулевой фазе" (уличный счетчик) протекает суммарный ток со всех квартир (ф1+ 0; ф2 + 0), то счетчик и показывае "завышенные" значения - " наростающим итогом". Примерно так.

ЗЫ. А воровство, оно завсегда по умолчанию. Может и иметь место быть.

Благодарю, подумаю над Вашим вариантом.
l-nikolaev
Цитата(KGP1 @ 4.6.2010, 12:59) *
В многоквартирный дом поступает 2 фазы и ноль. На вводе в дом установлен 3-х фазный э/счетчик. В вкартирах однофазные э/счетчики. Показания общего и сумма квартирных отличаются существенно, при чем эта разница растет из месяца в месяц. Что может быть причиной разности показаний, кроме воровства? Может неправильное подключение счетчика 3-х фаз.


2 или 3 фазы заведены на трехфазный счетчик - это по фигу, хоть -одна. при правильном подключении нуля считать он будет правильно, у меня 3-фазный вводной и 40 абонентских (и трехфазных и однофазных) и после "вычисления" косячащих абонентских счетчиков и фактов воровства -все -ОК, разность в показаниях в пределах погрешности - 1%.

Так, что или воруют (кстати могут и со стояка тырить), или вводной счетчик расключен криво, или вычисляй и меняй абонентские счетчики. Остальное- высокие материи из области научной фантастики. rolleyes.gif
Pzotov
Вроде как трехфазный счетчик учитывае энергию пофазно, скоко там загружены, ему по барабану..
vadim999
Цитата(Pzotov @ 8.6.2010, 17:38) *
Вроде как трехфазный счетчик учитывае энергию пофазно, скоко там загружены, ему по барабану..


Правильно, токмо вопрос в том, КАК он "учитывае энергию", - какие физические процессы использованы для измерения и регистрации. Стародавнии счетчики, с "измерительными эл.дв" (ну, у которых в окошки диск крутится) и то начинали "врать" при обрыве одной фазы. А современные "киберы", могут и отключить потребителя (после себя) в подобном случае.

ЗЫ.
То KGP1. Заодно посмотрите какие энергии мерят все счетчики ( ну, типа активную, полную, реактивною).
l-nikolaev
Цитата(vadim999 @ 9.6.2010, 9:08) *
ЗЫ.
То KGP1. Заодно посмотрите какие энергии мерят все счетчики ( ну, типа активную, полную, реактивною).


Да!!! был меня случай в жизни, счетчики стояли Меркурий230 CN, он по кругу на дисплее гоняет т1,т2,т3,сумму, (только активную), а электрику было лень ждать пока счетчик их прокрутит, он и тыкал пальцем по кнопке ВВОД, что-б процесс ускорить. А если счетчику тыкать - он начинает еще и реактивную показывать, я пока понял где косяк чуть не полысел окончательно biggrin.gif , один месяц один электрик снимает -все сходится, другой месяц -другой-сплошной косяк....
KGP1
Пожалуй Вы правы. Абонентские счетчики считают только активную нагрузку, а нагрузка: стиральные машины и пылесосы имеет и реактивную. Если ЭСО по вводу предъявит полную, то понятно "где собака порылась". Спасибо всем.
Сергей В.
Цитата(KGP1 @ 10.6.2010, 8:26) *
... Если ЭСО по вводу предъявит полную...

Не предъявит, выставляется два счета: за активную отдельно, за реактивную отдельно.
Цитата
Тип счетчика не могу указать, шкаф закрыт, но то что электронный - точно.

Цитата
А шо нуль на фазную клемму подоткнули, или всеж на "транзитную" клемму.

Вот с этого надо начать - проверить подключение и посмотреть тип счетчика. Найти техописание на счетчик и почитать о чем производитель пишет.
Ну и далее:
Цитата
Так, что или воруют (кстати могут и со стояка тырить), или вводной счетчик расключен криво, или вычисляй и меняй абонентские счетчики. Остальное- высокие материи из области научной фантастики.
KGP1
Цитата(Сергей В. @ 10.6.2010, 9:48) *
Не предъявит, выставляется два счета: за активную отдельно, за реактивную отдельно.

А почему бы и нет. Не плохой бизнес. Тем более, что потребляет один(жители), а счет выставляют (управляющей компании), которая предъявляет жителям, как освещение мест общего пользования.
Сергей В.
Стопроцентно утверждать не берусь, но ни разу не слышал чтобы от бытовых потребителей брали плату за реактивную енергию, особенно по счетчику.
KGP1
Цитата(Сергей В. @ 11.6.2010, 10:15) *
Стопроцентно утверждать не берусь, но ни разу не слышал чтобы от бытовых потребителей брали плату за реактивную енергию, особенно по счетчику.

А зачем об этоми говорить? Можно просто брать, тем более, что современные ОДПУ позволяют считать акт, реакт. и общую э/э.
Сергей В.
Цитата(KGP1 @ 11.6.2010, 10:39) *
А зачем об этоми говорить? Можно просто брать...

"Просто" - не получится: есть договор на электроснабжение, где все четко расписано - активная, реактивная, потери. И счета выставляются на основании показаний счетчика. Либо на основании расчета потерь, но этот расчет является неотъемлемой частью договора.

KGP1
Вы, как "бытовой потребитель" такой договор видели? У меня, например, в расчетных квитанц. имеется кол-во квтч, тариф потребленных квартирным ПУ и отдельной строкой расчитанное значение кол-ва э/э по общедомового ПУ.
vadim999
Цитата(KGP1 @ 10.6.2010, 9:26) *
Пожалуй Вы правы. Абонентские счетчики считают только активную нагрузку, а нагрузка: стиральные машины и пылесосы имеет и реактивную. Если ЭСО по вводу предъявит полную, то понятно "где собака порылась". Спасибо всем.


... и к бабки (колдуньи) не пойду! ТОЛЬКО ПОЛНУЮ мощу, ну типа сумму активной и реактивной.
Сергей В.
Нет, не видел. Я "бытовой потребитель" еще с брежневских времен и достался энергетикам "в наследство" от ЖЭКа biggrin.gif .
Как в нынешних новостройках заключают договора не знаю, по-хорошему они должны быть с каждым владельцем квартир, как с субабонентами, и отдельно с владельцем дома как с основным абонентом. Во всяком случае в квитанциях от энергетиков, которые мне приносят, никаких других строчек кроме показаний моего счетчика нет.

П.С. Кстати, а Ваши расчетные квитанции от какой организации?
Hatoy
чего гадаем - здесь всё написано
Катран
Судя по подключению (2 фазы) дом старый, следовательно проводка с большими токами утечки, это раз.
Счетчики в квартирах старые, индуктивные. Разница в показаниях с электронным (как более точным) обеспечена, плюс поверка их давно истекла, и они могут показывать что угодно.
KGP1
Цитата(Катран @ 21.6.2010, 17:17) *
Судя по подключению (2 фазы) дом старый, следовательно проводка с большими токами утечки, это раз.
Счетчики в квартирах старые, индуктивные. Разница в показаниях с электронным (как более точным) обеспечена, плюс поверка их давно истекла, и они могут показывать что угодно.

Счетчики в квартирах и проводку заменили 4 года назад, а общедомовой поставили год назад и начались проблемы.

Цитата(Сергей В. @ 11.6.2010, 17:10) *
Во всяком случае в квитанциях от энергетиков, которые мне приносят, никаких других строчек кроме показаний моего счетчика нет.

П.С. Кстати, а Ваши расчетные квитанции от какой организации?

А у нас строчка ОДПУ - кВт -руб. Данные в расч центр обычно подает управляющая компания, а квитки выписывае РКЦ.
vadim999

Во. Вспомнил. Из детства в коммуналке. Одному соседу, остальные "крепко поправили морду лица". Короче вместо "нуля" использовал автономное заземление. Ток идет, а счетчик не крутится. Примерно так объяснили.
Наверное, надо попробывать "фазировку-занулевку" поменять на квартиры. Кто-то должен сказать "А-а-а, а унас нету света". Лучше энто сделать когда в дому одни соседки (обычно приворовывают соседы).
Соседы по офису подсказывают, или поставить УЗО. На кажную квартиру.
tezka7
Цитата(KGP1 @ 10.6.2010, 9:26) *
Пожалуй Вы правы. Абонентские счетчики считают только активную нагрузку, а нагрузка: стиральные машины и пылесосы имеет и реактивную. Если ЭСО по вводу предъявит полную, то понятно "где собака порылась". Спасибо всем.

Не понятно, что это доказывает, и абоненские счетчики и вводной счетчик считает один и тот же тип энергии, другими словами баланс должен все равно сходиться, независимо от велечены реактивной энергии. Возможно у вас на вводе стоит счетчик трансформаторного включения и вы не учитываете К.т.т., поэтому и получается разбаланс. Если вводной счетчик прямого включения, сводите баланс по суммарной энергии и вопросов по подключению нет, то необходимо искать неисправный счетчик или возможную "врезку".
Аспект
Причин расхождений в показаниях основного счетчика и и суммы показаний однофазных много. Начиная с того, что они никогда совпадать не должны из -за метрологических погрешностей каждого счетчика. И чем счетчиков больше - тем больше может быть разница в показаниях. Одна из причин - порог чувствительности счетчика. К примеру, современные однофазные электронные счетчики считают даже ток утечки при плохой проводке в квартире, а также потребление электроэнергии телевизорами в ждущем режиме, блоками питания телефонов и т.д. То, что не считал электромагнитный счетчик, то считает электронный, т.е при замене электросчетчика 80-х годов на электронный электропотребление мгновенно вырастает. Примерно тоже происходит при замене электроучета с трансформаторами тока (ТТ) на счетчик прямого включения. Схема учета с ТТ 600/5 А не увидит нагрузку в 5 кВт. А счетчик прямого включения электронный, класса 0,5s (Европейский уровень), посчитает все, до последней лампочки.