Уважаемые коллеги, разъясните вопрос= по расчету в коровнике нужно для подогрева воздуха 580кВт, а согласно СП
7.13130.2009 п.5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах — в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;
- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдель-
ном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенерато-
ров не должна превышать 100 кВт.
К этим теплогенераторам ни воздуховоды ни подвести- они должны висеть в том помещении где нужен обогрев, и как понимать этот пункт, вариант только городить котельную
и делать водянное отопление но никто этого делать не будет в коровнике нужна температура +3, тепла от животных хватет для нужд отопления, а на вентиляции хотели поставить
эти теплогенераторы с закрытой камерой сгорания