Всем доброго дня.
Нужен совет, получила замечания экспертизы по реконструкции ресторана, отдельно стоящее здание - запроектировали туда котельную 200 кВт для отопления и приготовления ГВС (на отопление 45 кВт, на ГВС 135 кВт, нагрев вентиляции электрический). Поскольку отопление предполагается 4-х трубными фанкойлами дала задание проектировщикам котельной, что теплоноситель 70-60 гр. С, они так и сделали и на ГВС такой же теплоноситель. Эксперт написала замечание - обосновать заниженные параметры теплоносителя. Я думала, что обосную тем что, на фанкойлы рекомендуется такая температура, но что сказать про ГВС и должны ли били проектировщики котельной сделать отдельно контуры на нагрев ГВС с температурой 90-70 и на отопление 70-60. Чем вообще плохи такие параметры 70-60?
old_iva
Нового СНиПа под рукой нет. в СНиПе СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:

а) не ниже 60°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;

б) не ниже 50°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;

в) не выше 75°С - для всех систем, указанных в подпунктах "а" и "б".

Одно но: для систем централизованного горячего водоснабжения
Igor
Существует Санпин, где четко прописана температура на ГВС. А такой маленький перепад температуры приведет в итоге к увеличению диаметров трубопроводов и к увеличению насоса.
jota
Теплообменники для подготовки ГВ подбираются по летнему графику, т.е. на температуру 65/30 или 70/30*С
Поэтому, если из котельной температура в системы подаётся постоянная 70/60*С то всё правильно. Если же температура подачи из котельной регулируется по наружной температуре, то она может опуститься ниже 60*С в переходной период (неважно 70/60*С или 90/70*С), а это не допустимо для подготовки ГВ
испытатель
Я бы дал другое замечание - зачем использовать двойное преобразование при подготовке ГВС. Почему не поставить отдельный котел на ГВС. Если боитесь отложений, используйте индукционный нагреватель. ГВС в ресторане - большой коэффициент неравномерности разбора. Поставьте котел (без резервирования) с аккумулирующей емкостью на ГВС, а для фенкойлов, на отопление) можно поменьше (с резервным). И заморачиваться не нужно будет и автоматики меньше.

Или там не электрокотлы? Написано - электрический.
Илья М
Я сделал проект на теплоноситель 70/60 федеральное здание 15тыс.м2
Система работает уже 3 года
Эксплуатация довольна до соплей, так как ничего не засоряется на больших диаметрах в однотрубке с плетями 50м и в полнопроходных термостатических кранах RTD-G на радиаторах.

Ну, а потери на насосе - это в проектах такого масштаба несущественны...)))
igor1974
На ГВС и отопление контура должны быть разные. В первом случае контур ведет регулирование по температуре ГВС (в зависимости от расхода), во втором - по показаниям наружной и внутренней температуры в зависимости от погоды собственно.
Котельная держит в этом случае температуру, соответственно типу котлов. Те же 95 к примеру.
И отпадают вопросы по низкой температуре теплоносителя на обратке.
В любом случае управление каждым контуром должно быть отдельным.
coverart
А по поводу наргева воздуха электричеством при наличии своей котельной экспертиза ничего не спросила? Простите за оффтоп.
Iferija
Спасибо за ответы, все понемногу помогли.