Цитата
Жадность. Может быть. Ведь к в два раза дорогому пускателю ещё приплюсуйте стоимость блока питания.
Блок питания стоит копейки. К тому же нормальные индустриальны блоки питания стартуют с мощности 60...90 Вт, при этом контроллер потребляет от силы 10Вт. Так что грех его не нагрузить на полную!!!
Цитата
Безопастность? Где она? Или вы и на двигатель пускаете 24В? ;-)
Ничего не понял про безопасность... Мне такое решение нравится - напрямую подключать пускатели к входам-выходам контроллера. В этом случае все слаботочные цепи оказываются за блоком питания с гальванической изоляцией. Таким образом полностью отделяются цепи управления от цепей силовых. Ну и еще реле не нужно ставить.
Цитата
Не соглашусь, ими руководит не жадность, а здравый смысл. Думаете, что когда проектирует серьёзный щит автоматики, и ставят туда климатическую установку, думают о том , что пускатель на 24vdc в 2 раза дороже?
Всё зависит от поставленной задачи, места (размер шита), среды и внешнего оборудования.
А может немец пришел с бодуна, быстренько copy-past-нул схему из старого проекта и пошел похмеляться. или может у него эти пускатели неликвидом который год лежат, вот он и решил их впарить. Разные ситуации бывают.
Цитата
Да при чем тут жадность.
Может это у меллера в два раза дороже на постоянный ток. У шнейдера, например, на постонку процентов на 10 - 15 тока дороже, в зависимости от мощности. К тому же катушки с малым потреблением идут только на контакторы до 40А, а выше катушка уже кушает больше. Так это что, если в схеме есть малые и большие контакторы, то надо делать два напряжения цепей управления, 24 и 220? Неудобно.
Если конечно все контакторы маломощные, то никто не запрещает 24В использовать, все красиво и удобно, но немцев это Вы зря ругаете )))
Да у Мюллера чем больше пускатель тем он дороже!!! При больших мощностях (от 15 кВт) я писал - ровно в два раза. Чем обусловлена такая политика незнаю. Сам давно хочу с Moeller слезть, но еще много барахла валяется на складе, распихиваю по проектам его.