Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Измерение уровня в баке-аккумуляторе горячей воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dani1978
Добрый день!

Чем можно измерять уровень в баке-аккмуляторе горячей воды (нужен датчик с аналоговым выходом). Высота бака 7 метров, установлен на улице, максимальная температура воды 65 *С. Сейчас установлен ультразвуковой уровнемер - возникают постоянные проблемы с конденсатом, т.е. практически он вообще не работает.

Нужен надежный способ измерения уровня, т.к. планируется автоматизировать поддержание постоянного уровня в баке (не по верхнему-нижнему рабочим уровням, а в следящем режиме по заданной уставке).

Будет ли работать гидростатический датчик уровня (у BD SENSORS, например, рабочий диапазон температур -20...+70 *С)?
yuretsc
если бак под давлением - Сапфир ДД

врезка в нижнюю часть бака одна линия
врезка в верхнюю часть бака вторая линия

Если бак без давления - Сапфир ДИ, МИДА-ДИ и аналогичные
врезка в нижнюю часть бака

и будет вам счастье
dani1978
Маленькое уточнение - в стенки бака врезаться нет возможности. Т.е. доступ в бак и возможность врезки есть только сверху.
cauto
 
Цитата(dani1978 @ 23.8.2010, 19:53) *
Будет ли работать гидростатический датчик уровня (у BD SENSORS, например, рабочий диапазон температур -20...+70 *С)?
Так у погружных датчиков BD SENSORS есть модели до +125 (LMK 457, 458). А у врезных и до +135. 
Abysmo
Цитата
Маленькое уточнение - в стенки бака врезаться нет возможности. Т.е. доступ в бак и возможность врезки есть только сверху.


Тогда Ваша задача при помощи гидростатического датчика уровня нерешаемая. Ищите уровнемер понадежнее. Например такой:

http://www.metran.ru/catalog/le/le_217.html

Или любой аналог. Они не врут при парообразовании и конденсате.
vladun
колокол из нержавейки + импульсная трубка к датчику давления, установленному... неважно где wink.gif
yuretsc
так бак под давлением или нет?
limite
BD SENSORS LMP ставили в резервуары с соляркой, работает исправно.
Сейчас используем KSR KUEBLER http://www.ksr-kuebler.ru/index.php?Conten...0212&menu=1 для аналогового выхода или поплавковые
Ender
Зависит от того, что у вас за емкость и как обвязана.

Если под атмосферным давлением, емкость вертикальная и трубы вниз идут - то можно где-нибудь на трубе (ниже емкости) на линии от емкости поставить датчик давления (элемер или метран). Мы так водонапорную башню для вахтпосёлка обвязывали; главное достаточно чувствительный датчик подобрать.

Из аналоговых уровнемеров самые лучшие - это Rosemount 3301 (от 130 тыров штука) - обратитесь в торговое представительство метрана. Самые дешёвыее (~10 тыров) - датчики ПМП (НПП Сенсор). Датчики плохие, но вроде работают. Ещё можно поставить альбатрос (~50 тыров), но у них надо ставить неудобные вторичники.
Все эти датчики - с зондом, проблем с конденсатом быть не должно (ПМП и Альбатрос - поплавкове, Rosemount волноводный - даже на диэтаноламине хорошо работает).
Юрец_НСК
Цитата(Ender @ 25.8.2010, 13:28) *
Зависит от того, что у вас за емкость и как обвязана.
Самые дешёвыее (~10 тыров) - датчики ПМП (НПП Сенсор). Датчики плохие, но вроде работают.


ПМП вроде как только до 6 метров выпускаются?
Rus75
На хим.преприятиях даже на емкостях на открытом воздухе ставим микроволновые уровнемеры endress+Hauser Micropilot M FMR 230-245 серии. Вроде заказчик не жалуется и в ТЗ на новые проекты закладывает именно их.
Ender
Юрец НСК
Цитата
ПМП вроде как только до 6 метров выпускаются?

Есть какая-то пмпшка, у которой можно зонды друг за другом привинчивать; макс длинна кажется 30 м. Но такие длинные зонды нужны только на вертикальных резервуарах, на которых проще и удобнее поставить датчик гидростатического давления.


Кстати на счёт уровнемеров, кто-нибудь использовал радарные уровнемеры Барс фирмы "Контакт-1"?
cauto
Цитата(Ender @ 27.8.2010, 21:43) *
Юрец НСК

Есть какая-то пмпшка, у которой можно зонды друг за другом привинчивать; макс длинна кажется 30 м. Но такие длинные зонды нужны только на вертикальных резервуарах, на которых проще и удобнее поставить датчик гидростатического давления.


Кстати на счёт уровнемеров, кто-нибудь использовал радарные уровнемеры Барс фирмы "Контакт-1"?
Не Рязань (место нахождения "Контакт-1"), случайно?
Ender
cauto
Цитата
Не Рязань (место нахождения "Контакт-1"), случайно?

Рязань
cauto
С Барс не работал, врать не буду, работал с многоточечным датчиком температуры ТЕМП-01 той же конторы. Г...но ещё то, касаемо связи по RS-485. Хочу работаю, хочу нет.  
Юрец_НСК
Цитата(Ender @ 28.8.2010, 0:43) *
Юрец НСК

Есть какая-то пмпшка, у которой можно зонды друг за другом привинчивать; макс длинна кажется 30 м. Но такие длинные зонды нужны только на вертикальных резервуарах, на которых проще и удобнее поставить датчик гидростатического давления.


Кстати на счёт уровнемеров, кто-нибудь использовал радарные уровнемеры Барс фирмы "Контакт-1"?


Есть, но у нее вроде один сегмент 750 мм, и количество точек уровня равно количеству сегментов.
AlexG
С БАРСами работали, впечатления не очень. Сложноваты в настройке и подключении, один прибор из семи не работал вообще, другой глючил - работал с большими перерывами. Те что работали - работали неплохо, пока при снижении уровня не обнажалось дно резервуара.
Dmtib
Простите, а зачем в баке-аккумуляторе ГВС поддерживать уровень? Бак ГВС предназначен выравнивать неравномерность потребления, позволяя теплообменникам теплоисточника обеспечивать среднечасовую нагрузку, а не максимально-часовую (отношение 3...5 раз).
Ender
Юрец НСК
Цитата
Есть, но у нее вроде один сегмент 750 мм, и количество точек уровня равно количеству сегментов.

Возможно; мы её никогда не ставили.

Вообще ПМП-шки довольно подозрительные на вид: написано что взрывозащита Exd, но что-то оно внешне не тянет на Exd. В каталоге были Exia, но сейчас на заводе говорят что искробезопасные они не делают. Ставить пмп-шки куда-нибудь кроме как на неответственную воду и ЕПДС по-моему не стоит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.