Fox
В котельной 96кВт заказчик настаивает на применении незамерзающей жидкости в контуре ОВ.
Ведь ее применение исключает надобность ХВО и подпитки.
Как относится к НЖ экспертиза?
Какую посоветуете применять?
Alex_
Цитата
Ведь ее применение исключает надобность ХВО и подпитки.

Надобность подпитки исключает качественно собранная система biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Цитата
Как относится к НЖ экспертиза?

Какая?
Цитата
Какую посоветуете применять?

С концентрацией гликоля не выше 30%; остальное - дистиллированная вода.
Игорь Борисов
Главное - не забудьте - под гликоль у насосов специальные торцевые уплотнения...
LordN
Цитата
Главное - не забудьте - под гликоль у насосов специальные торцевые уплотнения...
кста, про насосы, у меня есть объект, где простые водяные насосы (не уверен, кажись wilo) уже лет пять-шксть работают с -30*С гликолем (диксис-30). а на другом объекте, такие же насосы незахотели работать с диксис-60 smile.gif потекли...
Alex_
У Всех нормальных производителей насосов, труб, арматуры, радиаторов, котлов (кроме настенников и электрокотлов) есть рекомендации по предельной концентрации гликолей в теплоносителе. В СРЕДНЕМ - 30%. И еще: это предельная концентрация, до которого не заметны изменения вязкости и текучести теплоносителя.
Dimur
Гликоль надобность подпитки ни в коим случае не исключает... запасец воды/незамерзайки должен быть наготове под давлением или с насосом, подключенным к контуру.

И вообще "органам" на Вашу котельню - по барабану, ни с кем согласовывать не надо... только с газовщиками по выбору узла учета газа и встать на добровольно-принудительное "газовое обслуживание".
Так что её работоспособность исключительно на Вашей совести.