Dentorol
10.9.2010, 14:35
Здравствуйте!
Мне необходимо установить частотник Mitsubishi FR-А540-11K-EC (11 кВт) в ГЕРМЕТИЧНЫЙ шкаф (наружная среда агрессивная - реагентное хозяйство). Возможно будут проблемы с охлаждением частотника. Подскажите, пожалуйста:
1. Какое тепло выделяет частотник Mitsubishi FR-А540-11K-EC (11 кВт)?
2. Зная это количество теплоты как определить на сколько нагреется температура внутри ГЕРМЕТИЧНОГО шкафа?
Заранее благодарен за ответы.
poludenny
10.9.2010, 15:09
Нажмите для просмотра прикрепленного файла11 кВт примерно 320 Вт рассеивает на полной мощности
Вааще то существуют вентиляторы с теплообменником (воздух/воздух), без сообщения с внешней средой
Boris Blade
12.9.2010, 15:04
Если наружная среда агрессивна , то вероятны три варианта:
1. Подача требуемых кубов через фильтрующие устройства;
2. Подача внешним устройством (воздуховод);
3. установка рекуперативного устройства , согласно совету Pzotov;
4. Вынос оборудования в помещение с неагрессивной средой.
А ведь шкаф - это тоже теплообменник.
Так что, можно и без экзотики...
Boris Blade
12.9.2010, 15:55
Верно. Тоже можно рассматривать как теплообменник ))
Покопайтесь в архивах журнала "СТА" (в библиотеку инженера), или есть еще стандарт МЭК 60890 (в инете был).
У нормльных производителей шкафов есть в каталоге данные по рассеиваемой шкафами мощности. Если подберете шкаф с мощностью, более, чем выделяется вашим частотником, то особых проблем быть не должно, или действительно смотрите на вентиляцию шкафа под ваше требование ( с рекуператорами, фильтрами и т.д.) Но если все-же есть возможность вынести частотник в "чистую" зону, то это будет во первых надежнее (т.к. не потребуются доп. устройства охлаждения, которые могут выходить из строя) и во вторых при обслуживании шкафа не придется жизнь людей подвергать доп.опасности нахождения в агрессивной среде.
Dentorol
13.9.2010, 11:03
poludenny спасибо!
Формула вроде бы правильная.
Остальсь выяснить какую мощность выделяет частотник. В паспорте не нашел параметров ни выделяемой мощности ни КПД. Поищу эти параметры у других типов частотников.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,