Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура частотника в герметичном шкафу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dentorol
Здравствуйте!

Мне необходимо установить частотник Mitsubishi FR-А540-11K-EC (11 кВт) в ГЕРМЕТИЧНЫЙ шкаф (наружная среда агрессивная - реагентное хозяйство). Возможно будут проблемы с охлаждением частотника. Подскажите, пожалуйста:
1. Какое тепло выделяет частотник Mitsubishi FR-А540-11K-EC (11 кВт)?
2. Зная это количество теплоты как определить на сколько нагреется температура внутри ГЕРМЕТИЧНОГО шкафа?

Заранее благодарен за ответы.
poludenny
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

11 кВт примерно 320 Вт рассеивает на полной мощности

Pzotov
Вааще то существуют вентиляторы с теплообменником (воздух/воздух), без сообщения с внешней средой
Boris Blade
Если наружная среда агрессивна , то вероятны три варианта:
1. Подача требуемых кубов через фильтрующие устройства;
2. Подача внешним устройством (воздуховод);
3. установка рекуперативного устройства , согласно совету Pzotov;
4. Вынос оборудования в помещение с неагрессивной средой.
tiptop
А ведь шкаф - это тоже теплообменник.
Так что, можно и без экзотики... smile.gif
Boris Blade
Верно. Тоже можно рассматривать как теплообменник ))
libra
Покопайтесь в архивах журнала "СТА" (в библиотеку инженера), или есть еще стандарт МЭК 60890 (в инете был).
Rus75
У нормльных производителей шкафов есть в каталоге данные по рассеиваемой шкафами мощности. Если подберете шкаф с мощностью, более, чем выделяется вашим частотником, то особых проблем быть не должно, или действительно смотрите на вентиляцию шкафа под ваше требование ( с рекуператорами, фильтрами и т.д.) Но если все-же есть возможность вынести частотник в "чистую" зону, то это будет во первых надежнее (т.к. не потребуются доп. устройства охлаждения, которые могут выходить из строя) и во вторых при обслуживании шкафа не придется жизнь людей подвергать доп.опасности нахождения в агрессивной среде.
Dentorol
poludenny спасибо!
Формула вроде бы правильная.
Остальсь выяснить какую мощность выделяет частотник. В паспорте не нашел параметров ни выделяемой мощности ни КПД. Поищу эти параметры у других типов частотников.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.