Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Производственная канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Isaharova
Здравствуйте эксперты! Проектируем предприятие в микроэлектронике. По технолгии есть производственная канализация с разными опасными веществами (концентрированные кислотные и щелочные стоки и много еще всякой дряни). Вопрос такой: какой нормативный документ регламентирует прокладку такой канализации? Где ее можно вести, где нельзя? Наш СНиП ВК этого не говорит. Относятся ли такие сети к технологическим трубопроводам? ГИП настаивает на выпуске тома ВК, но есть сомнения. Чем руководствоватся при проектировании. Подскажите кто знает.
andrey R
Концентрированные кислоты и щелочи в канализацию не льют. А в остальном "СНиП ВК" дает исчерпывающие указания.
prokop
Доброго дня всем
Еще раз повторюсь: если ни разу не проектировали системы технологических трубопроводов чистых помещений , лучше не браться. Накосячите так, что переделывать придется все.
В СНиПе кроме уклонов ничего не возмете. В зависимости от характера производства, технологии производства, придется делать несколько систем отвода стоков. Есть много ядовитых, опасных веществ. Трубопроводы делаются неразборными (РР), с развязкой по напору через транзитные емкости. Делать надо в 3D, т.к. очень большая насыщенность инж.систем и нестыковки будут обязательно. Сейчас в 4 раз переделываю такую систему за "спецами". Кроме плана расстановки основного оборудования ничего не совпадает.
andrey R
Цитата(prokop @ 17.9.2010, 13:00) *
системы технологических трубопроводов чистых помещений

Так это далеко не производственная канализация wink.gif
Isaharova
Цитата(andrey R @ 17.9.2010, 15:00) *
Так это далеко не производственная канализация wink.gif

А что тогда является производственной канализацией?! Есть стоки производства, есть очистные к которым они подводятся, чем не канализация производственная? Какой документ регламентирует какие стоки являтся производственными, а какие нет? Чем руководствоватся?

Цитата(prokop @ 17.9.2010, 13:00) *
Доброго дня всем
Еще раз повторюсь: если ни разу не проектировали системы технологических трубопроводов чистых помещений , лучше не браться. Накосячите так, что переделывать придется все.
В СНиПе кроме уклонов ничего не возмете. В зависимости от характера производства, технологии производства, придется делать несколько систем отвода стоков. Есть много ядовитых, опасных веществ. Трубопроводы делаются неразборными (РР), с развязкой по напору через транзитные емкости. Делать надо в 3D, т.к. очень большая насыщенность инж.систем и нестыковки будут обязательно. Сейчас в 4 раз переделываю такую систему за "спецами". Кроме плана расстановки основного оборудования ничего не совпадает.

Спасибо за консультацию! Но мы к сожалению люди подневольные)))))))) Вот и смотрим информацию по теме!!
andrey R
Цитата(Isaharova @ 20.9.2010, 11:10) *
А что тогда является производственной канализацией?!

То, что проектируется по ВКшному СНиПу. Если имеете дело с концентрированными растворами или специфической их очисткой, это уже не ВК, а ТХ.
И даже сами очистные не есть уже ВК
Isaharova
Цитата(andrey R @ 20.9.2010, 11:41) *
То, что проектируется по ВКшному СНиПу. Если имеете дело с концентрированными растворами или специфической их очисткой, это уже не ВК, а ТХ.
И даже сами очистные не есть уже ВК

Какой документ регламентирует именно такое разграничение? Умозаключений к сожалению не достаточно! В составе проекта и сети и очистные на предприятии идут под маркой ВК! Как доказать, что это не ВК, а ТК. Тем более что в госте 21.205-93 в п.12 дано обозначение нескольких видов производственной канализации (в том числе и хим. вредных).
Juven
Всем добрый день!
Прошу помощи зала!
Отводим щелочные стоки от отдельно стоящего производственного корпуса в сеть производственной канализации предприятия.
Внутри корпуса заложили безраструбную чугунину MLK, а вот какие трубы применять для наружки?
Какие именно мероприятия необходимо предусмотреть по защите от агрессивного воздействия щелочных стоков колодцев?
Если у кого есть опыт подобного проектирования, прошу поделиться информацией, пожалуйста!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.