Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Время нагрева объема помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
asketushka

Уважаемые колллеги, разгорелась дискуссия (между сотрудниками) о том как определить количество времени, за которое нагреется некий объем (в нашем случае помещение или контейнер).

Например:

Объем помещения V-72 м3
Мощнось нагревателя P-40000 вт
уд.тепл-сть воздуха C- 1005 дж/кгК
(нагрев с 20 до 45) дельта Т - 25 гр
t - ????

считаю так: формула t=СVT/Р t=1005х72х25/40000=45 сек

насколько это правильно???
какие есть еще формы расчетов???
KaktuS
У вас есть калькулятор heatcalc? Он вам реально может помочь, но в сводке результатов параметра веремни нагрева нету. Поищите на форуме дистриб калькулятора, оч.полезная вещь!!!!

p.s. Для точного расчета кучу параметров необходимо учесть(ориентация стен,окон по направлениям север-юг, материалы стен, количество стекл в стеклопакетах, материал пола, потолка, дверей, рам и проч.
Илья М
....почти правильно!
Вы забыли умножит объём воздуха на его плотность при данной температуре (при +20С это 1.2кг/м3 приблизительно)

Но в итоге вы нагреете воздух.... А что со стенами и мебелью делать, которые весят намного больше воздуха, а потому обладают огромной теплоёмкостью?....(((
asketushka

Спасибо,за отклик.

в данном случае нюансы типа инфильтрации (подсосов итд) и окон (солнечной радиации) не учитывались, потому как помещение очень герметичное (ЦОД).

Но очень хотелось бы увидеть формулу которая может учитывать при расчете и мебель,и окна итд.

Есть ли такое? ))))))))

heatcalc есть,но он только считает теплопотери через наружные ограждения.
А нужно время его нагрева.
itanja
скорость движения воздуха в определенном объеме ( примерно 0,2-0,5- естественная циркуляция)
вот и время найдется rolleyes.gif
объем - есть , температура - есть. что еще нужно? blink.gif
Бойко
А еще... rolleyes.gif

Вам нужна температура в помещении по "сухому термометру" или "ощущаемая"... допустимый градиент температуры, локализация рабочей зоны...

Вам проще сформулировать и озвучить цель нагрева/ваших поисков.... тогда можно получить конкретный ответ... иначе, это превратится в занимательную задачку по физике...
DDDmitry
За это время вы нагрееете воздух в данном объеме при условии того что не будет теплопотерь во время нагревания, вообщем идеальные условия мало реализуемые. В реальных же усливиях следует учитывать теплоемкость ограждающих конструкций, сопротивление теплопередачи и т.д.....
asketushka

Условия такие: помещение идеальное, теплопотерь не будет.

Задача в том, что в помещение стоит оборудование выделющее тепло (в кВт) , это выделяемое тепло гасится системой кодиционирования,вот и возникает вопрос за какое время нагреется помещение до критической температуры при выходе из строя системы кондиционирования.

Пример рассчета выше. ))
Бойко
В такой постановке задачи, Вы получили сильно заниженный результат...

Здесь, конечно, надо учитывать "окружение", его геометрию и материалы... долю тепловой энергии отводимой излучением.... точное численное решение можно получить только у специалистов имеющих эксперементальную базу по этому типу оборудования....

Наличие у "оборудования" собственного вентилятора.... или возможности конвективного охлаждения...

Если задача практическая /на существующем оборудовании/... предложил бы оценить экспериментом...

Отключить систему охлаждения .... "быстрым" термометром измерять температуру через пять секунд... построить тренд по пораболе в область критических температур....
аЛёша
При условии что система теплоизолированна:
- количество теплоты, необходимое чтобы повысить температуру на ∆t указанного объем V:
Q=Vc∆t, Вт•ч
- время
τ=Q/P, час
Mikola777
Поможет ли данная формула?
samlil
Цитата(Mikola777 @ 22.9.2013, 21:09) *
Поможет ли данная формула?

что есть в этой формуле остальные переменные?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.