Цитата
Каков алгоритм управления ККБ в зависимости от температуры приточного воздуха, как часто можно вкл./откл. компрессор, вентиляторы ККБ включать одновременно с компрессором или как то по особенному?
с ККБ все должно делать просто и надёжно.
датчик температуры - в вытяжной воздуховод или в комнату.
гистерезис = от +/- 1-го и более градусов.
минимальное время между остановкой и запуском компрессора = 180секунд.
минимальное время работы компрессора зависит от длины трассы, но не менее 30секунд (всегда ставлю 180секунд)
максимальное кол-во запусков компрессора = 10 в час.
питалово на вентиляторы подается одновременно с компрессором.
вентиляторы желательно управлять по давлению конденсации.
питание с вентиляторов желательно снимать с задержкой в пару-тройки минут после остановки компрессора.
все, абсолютно все НЗ контакты аварийных защит (ВД, НД, ТК компрессора и вентов, ТТР компрессора и вентов и т.д. и т.п.), для простоты и надёжности соединяются последовательно и включаются последовательно с кнопкой "стоп" в цепи главной релюхи с самоблокировкой, т.е. у той релюхи должна быть кнопка "пуск". та главная релюха должна снимать напругу с цепей управления ККБ (по крайней мере она должна рвать цепь питания компрессорного контактора).
все остальное - навороты, позволяющие юзеру в понимании "отчего оно не работает" и экономящие ему денюжки на вызове сервисмена.
но так-как на мульён юзеров всего пара штук имеет желание и потенциал разбираться с простыми вещами, то сервисмену все равно ехать, а потому наворотов можно и не делать, т.к. они шибко усложняют, и без того непростую, жизнь сервисмену. если есть необходимость - могу пояснить почему именно Цитата
Как всегда хотят уставку по воздуху через компьютер рулить, так что простой холодильный контроллер неподойдет...
такие вещи с осторожностью юзерам доверять надо. следует обязательно ввести задержку на изменение уставки (лучше "текущую" градус в минуту, не быстрее), а-то, ёклмн, юзера начнут кнопари давить туда-сюда, как на телеке.
или другой вариант, тупой и надежный, по любому изменению уставки - компрессор встает в тайм-аут на три минуты, если за три минуты кнопку не трогали - запуск, если руки покою не дают - стоим, ждем пока успокоются.