Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монолитные перекрытия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
GPI
день добрый.
дано: потолок монолитного дома (без подшивного потолка, только покраска), светильник накладной типа PRB/S световых технологий, провод ПВ3-нгLS или аналоги.
вопрос: как крепятся светильники подвесные к монолитному перекрытию и как (и собственно в чем (гофротрубе, коробе ... )) к ним подвести проводку?
Иван Карпусь
табл. 14.2 СП31-110-2003 "В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246"
andrey357
Проводом??7
Я уже лет пять проводов в таких проводках не видел. А тут еще и нг-LS
zerk
При монтаже перекрытия заложи ПВХ трубку (гладкую) и сразу кабель (провод) в трубе. Один конец кабеля опусти по стене (сделай запас до коробки), а в том месте где будет свитильник поставь монтажную коробку в которой скрути запас кабеля.
Гофру не применяй, бетон ее раздавит и достать кабель будет невозможно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.