4aynik
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, по проблемке.
Заранее предупрежу, что, увы, совсем не спец по вопросам построения систем теплого пола.
На объекте игольчатые краны (стоящие на обратной стороне гребенки) в закрытом состоянии не полностью перекрывают воду. Т.е. в при закрытии крана давление сильно снижается, но, тем не менее, вода протекает через всю ветку, которую контролирует данный кран и выливается (при эксперименте обратная сторона гребенки отключалась от системы и подставлялся тазик smile.gif ). Нормально ли это, или должен закрывать полностью ?
И еще вопрос, которым, надеюсь, всё же не добью всех читающих своей «компетенцией»: является ли допустимым для игольчатого крана промежуточное положение ("отличное" от открыт и "закрыт"), например, открыт на 50% или 75% ?
jota
А что такое "игольчатый кран"?
Знаю игольчатые вентили, но они применяются как дозаторы в РОУ и для ТП были бы золотыми....
Может имели ввиду балансовые вентили?
tiptop
Цитата(jota @ 1.11.2010, 19:17) *
А что такое "игольчатый кран"?

Вот, например:
4aynik
Ну эт я напутал в терминологии - игольчатый клапан правельнее наверное. Там гребенка REHAU на 7 зон, клапаны тоже ихние.
Не думаю, что "золотые"))) Помоему это стандартрое решение для регулирования температуры ТП. Сверху термопривод как на радиаторы и регулируешь.
Но вопросы всё еще актуальны:
должен ли полностью перекрывать воду клапан или это он у нас забился чем-нить из-за отсутствия фильтрации теплоносителя?
и может ли в промежуточном положении длительно находится ? helpsmilie.gif
toddd
Ну, вообще и в общем, арматура и есть управление потоком путем изменения проходного сечения. Запорная не может быть долгое время в промежуточном положении, так как при повреждении уплотнения не сможеть выполнить свою функцию по перекрытию потока в самый необходимый для этого момент. Но регулирующая арматура, создана как раз для регулирования, т.е. длительного промежуточного положения запорного органа в проходном канале. И, наоборот, не предназначена для герметичного перекрывания потока среды.
На отечественную арматуру есть ГОСТ по которому нормируется герметичность затвора, но учитывая то, что Ваш Рехау буржуи, нужно искать нормы на сайтах производителя и представителей, ибо, думаю ясно, что они руководствуются своей НТД.
jota
Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 18:47) *
Вот, например:

Это Вы показали вентиль. Кран - не регулирующая арматура, а открыть-закрыть...типа пробковые, шаровые

Цитата(4aynik @ 3.11.2010, 11:22) *
Там гребенка REHAU на 7 зон, клапаны тоже ихние.

Эти клапаны - регулирующие, по типу термостатных вентилей. В закрытом состоянии пропускают.....
4aynik
Понятно! Значит жить будет всё это хозяйство))
jota, toddd, спасибо большое!! smile.gif