frolovA
Доброе время суток всем!!
Сталкнулся с упертым заком который просит проложить выпуск канализационной трубы под ростверком Подскажите ссылки на нормы где запрещено это делать
Hiro Nakamura
А почему вы считаете что это запрещено?
vod30
если у Вас ростверк на глубине -0,7 м от поверхности земли, то на кокой глубине Вы будете делать выпуск?
Запретов на прохождение выпусков под ростверками и фунтаментами нет. Стандартный проход в футляре!
frolovA
Проход трубы под ростверком в металлическом футрляре на 2 сортамента больше наружного d трубы или лучше в обойме?
Reflex
Проектировщики раздела КЖ категорически запрещали нам протыкать ростверк. Все выпуски всегда делали над ростверком. Так что рекомендую вам проконсультироваться с своими специалистами, в любом случае им придется давать задание на отверстия. При недостаточном заглублении выходили из положения с помощью генпланистов, которые по нашему заданию устраивали клумбы и т.д. на месте выпусков, в пределах клумбы устраивался перепадной колодец.
Reflex
Уважаемый vod30, как вы себе представляете монтаж данного выпуска? Очень хотелось бы узнать...
Не путайте ленточный фундамент с монолитным ростверком.
frolovA
Огромное спасибо Reflex за ваш ответ
olleg
Насколько я понял пройти нужно под ростверком,а не в ростверке,зачем отверстие?
frolovA
А проход трубы под ростверком как лучше выполнить в металлическом футрляре на 2 сортамента больше наружного d трубы или лучше в обойме?
Reflex
Чтоб пройти под ним нужно его пересечь=))) как вы считаете?
Reflex
frolovA, а вы как представляете себе производство работ по устройству выпуска под монолитным ростверком? Больше всего меня интересует стыковка вертикальной части стояка с горизонтальным выпуском.... А, скажем, вариант замены горизонтальной части трубы выпуска после н-ной эксплуатации?
frolovA
Reflex т.е. чтобы правильно сделать нужно пройти над ростверком?
А после ростверка перепадный колодец или обычная камера?
Reflex
И выпуски над ростверком, и ввод (-ы) водопровода тоже над ростверком. А насчет колодцев, всё зависит насколько заглублён ваш ростверк.
frolovA
Reflex a просто после ростверка опуск в землю сделать и горизонтальным участком до колодца?
Reflex
Ни в коем случае ohmy.gif
aete
Сколько у меня было объектов , всегда приходилось опускаться под ростверк в стальном футляре (по уклонам ну ни как не получалось в большинстве случаев над ним пройти!)... производство работ элементарно - можете сразу проложить трубы в футляре, а потом заливать ростверк.. а можете и просто футляр предварительно защитив от попадания грунта вовнутрь... а потом уже трубы... Точно также при эксплуатация в случае поломки все шикарно меняется !! вы ведь можете бес проблем достать стержень из ручки smile.gif)
Reflex
1.Нужно обязательно согласовать все отверстия в ростверке с конструкторами. Наши наотрез отказывались делать отверстия в монолитном ростверке. Всегда шли на то, чтобы опустить ростверк ниже, поднять пол на нужный уровень. Даже все лотки и приямки всегда делались в конструкции пола. Дадут добро - дерзайте!=)
2. При производстве работ вы конечно можете сначала проложить трубу в футляре во всех местах, выполнить соединение с вертикальной частью стояка, вывести его таким образом, чтоб трубы торчали....потом замонолитить всё это....А когда придет время поменять трубы вы будете делать подкоп под зданием, если скажем труба будет уходить под ростверк в центре здания?
aete
точно также как и мои конструктора в ростверке ничего делать не дают ... даже его поцарапать smile.gif и даже его в высотном расположение подвигать тоже бывает проблематично.. так что скакали или под или над... как ВК так и тепло сети..
Reflex
Вы сами себе противоречите. Под ростверком подразумевается монолитная плита под всем зданием. Для того чтоб пройти под ним вам не только придется его поцарапать, но и сделать в нем отверстие. Крайне не желательно закладывать трубы, а потом заливать плиту, она потом еще осадку дает и трубы, даже в футлярах, если они расположены близко к плите - может раздавить, да и ремонт становится невозможным этих труб, считайте,что вы их "похороните", т.к. подрывать фундаменты нельзя, нарушается их несущая способность.
Hiro Nakamura
Цитата
Под ростверком подразумевается монолитная плита под всем зданием.


Цитата
Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, раcпределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
Irgosha
Цитата(Reflex @ 12.11.2010, 15:12) *
Под ростверком подразумевается монолитная плита под всем зданием. Для того чтоб пройти под ним вам не только придется его поцарапать, но и сделать в нем отверстие. Крайне не желательно закладывать трубы, а потом заливать плиту, она потом еще осадку дает и трубы, даже в футлярах, если они расположены близко к плите - может раздавить, да и ремонт становится невозможным этих труб, считайте,что вы их "похороните", т.к. подрывать фундаменты нельзя, нарушается их несущая способность.

blink.gif blink.gif С чего это фундаментная плита, вдруг стала называться ростверком? По видимому фундаменты свайные, ну и соответственно ростверки есть, а значит как-то нужно проходить сетями или выше ростверка или ниже, в зависимости от заглубления его. То что в самом ростверке отверстия делать не стоит (да и конструктора не дадут biggrin.gif) - это верно.
Reflex
Короче нужно было с самого начала уточнить тип ростверка, я говорил про плиту. А не про ленту.
Hiro Nakamura
Цитата
Короче нужно было с самого начала уточнить тип ростверка, я говорил про плиту. А не про ленту.


Вы как бы утверждали что он бывает одного типа
Цитата
Под ростверком подразумевается...


smile.gif
Reflex
Цитата
А почему вы считаете что это запрещено?


ну зато Вы сразу дали исчерпывающий ответ, в каких случаях можно, а в каких нет...
Hiro Nakamura
Я считаю что можно и так и так при необходимости и нормальной совместной проработке с конструкторами и архитекторами. И меня интересовало почему человек такой вывод сделал. Поищите другой пост для упрека smile.gif
Reflex
одного достаточно