Уважаемые коллеги! За любые ваши мысли буду премного благодарен. особенно если кто-то применял Gxc использованием SCL в работе.Помогите разобраться.
1. Не удается запустить таймер.
2. Не удается включить SLC
Настройка: везде индекс 0, отдельно компаратор работает.
5-40 [70]
13-00 [1]
13-10 [3]
13-11 [2]
13-12 [10]
13-20 [5]
13-40 [22]
13-41 [1]
13-42 [30]
13-51 [22]
13-52 [29]
Вариант замены 13-42 [39] работает, вариант замены 5-40 [81] при срабатывании SLC на компаратор не работает.
Упрощенно вопрос звучит так:
1. как правильно запустить таймер?
2. как правильно запустить плк?
gansales
11.11.2010, 11:18
Может проще описать задачу?
Вы программируете с панели или используете MCT10?
shamray
13.11.2010, 15:17
Программирую с панели. Сегодня опять потратил время, а запустить SLC не удалось. Пробую самые простые варианты.
5-40 в [81]
13-00 в [1]
13-01 в [1]
13-02 в [0]
13-51.0 в [40] или 13-51.0 в [39]
13-51.1 в [39] 13-51.1 в [40]
13-52.0 в [33] 13-52.0 в [39]
13-52.1 в [39] 13-52.1 в [33]
Не работает. Что не так? Спасибо за любые комментарии.
gansales
15.11.2010, 13:18
13-01 Событие запуска Thrue означает, что ему должен предшествовать (уже) какой-то сигнал (событие). Чтобы просто запустить SLC по команде Старт, нужно, чтобы в этом параметре стояло 39.
Это на первый взгляд сразу в глаза бросилось.
ПЧ у меня сейчас нет, поэтому не могу экспериментировать, а лазить по всем параметрам в руководстве не очень комфортно. Поэтому предлагаю таки описать полностью задачу, а я смогу её смоделировать в MCT10.
Ну или сами в конце концов скачайте её. Там есть возможность программирования SLC в графическом виде - сразу всё встанет на свои места...
Цитата(gansales @ 15.11.2010, 14:18)

ПЧ у меня сейчас нет, поэтому не могу экспериментировать, а лазить по всем параметрам в руководстве не очень комфортно. Поэтому предлагаю таки описать полностью задачу, а я смогу её смоделировать в MCT10.
Не-а, не всё так просто - без живого подключенного к "букашке" привода, получаецца не моделирование, а полное говно. Причина - во всё тех же флагах "труъ/фальшъ"; при "заливке" смоделированной программы порой получаецца "мерцание" сигналов на выходах из-за последовательной, довольно медленной обработки событий... Только "вживую", только "вживую"!!!
Цитата(gansales @ 15.11.2010, 14:18)

Ну или сами в конце концов скачайте её. Там есть возможность программирования SLC в графическом виде - сразу всё встанет на свои места...
Исходя из вышеизложенного, вначале следует озаботиться подключением "букашки" с МСТ-10 к приводу каким-нить подходявым "шлангом". Если с 200-й серией проблем нет (там мини-ЮСБ), то с 051-й нужен адаптер RS232/RS485; кетайские переходники "ЮСБ/485", как выяснилось, работают не совсем "прямо"...
Такие дела.
shamray
15.11.2010, 22:52
Спасибо за участие. Но Ваши размышления мало помогли. Результата пока никакого. Доп. опций привязки к ПЧ нет и не предвидится. С параметром 13-01 поэкспериментирую. Кажется такой вариант уже пробовал, когда оставляю максимум заводских уставок.
gansales, кстате, только что в мозги лупанула совершенно сумасшедшая мысль: вот он на лампе висит старый кабель от телефона Сименс, DCU-501, кажецца; а что если подоткнуть его в свежекупленный "Овен - FC051"??? Что раньше выгорит?
Спасибо за участие. И всё таки Ваши размышления не относятся к теме. Как запустить SLC и таймеры?
gansales
16.11.2010, 11:23
Цитата(BROMBA @ 15.11.2010, 19:42)

Не-а, не всё так просто - без живого подключенного к "букашке" привода, получаецца не моделирование, а полное говно. Причина - во всё тех же флагах "труъ/фальшъ"; при "заливке" смоделированной программы порой получаецца "мерцание" сигналов на выходах из-за последовательной, довольно медленной обработки событий... Только "вживую", только "вживую"!!!
Исходя из вышеизложенного, вначале следует озаботиться подключением "букашки" с МСТ-10 к приводу каким-нить подходявым "шлангом". Если с 200-й серией проблем нет (там мини-ЮСБ), то с 051-й нужен адаптер RS232/RS485; кетайские переходники "ЮСБ/485", как выяснилось, работают не совсем "прямо"...
Такие дела.
Согласен, что в живую лучше, но лазить тупо по параметрам что в приводе, что в руководстве - нет уж увольте, я лучше пешком постою. там хоть копаратор - так компаратор, сразу видно что к чему и почему, откуда приходит, куда уходит..
На счёт переходников на RS485 - уже убедился на горьком опыте, что 90% из них работают криво, поэтому сейчас использую только АДАМы (раньше использовали ещё ICPcon, но в конце концов тоже прокололись). Доходило до смешного - итальянцы (не буду тыкать пальцем кто конкретно) поставляли к своим "изделиям" свой же преходник 232->485, котрый ни .....(т.е вообще)... с их же оборудованием не работает..
По поводу кабеля от Сименса - думаю взрыва планетарного масштаба не произойдёт...
Кстате о "птичках" - некоторые функции SLC могут работать отдельно (независимо) от него, но тут уже точно "только вживую".
shamray
16.11.2010, 16:35
ПЧ в живую на руках. Интересуют советы по включению и использованию SLC.
gansales
16.11.2010, 17:07
итак, при достижении 10 Гц Вам нужно чтобы сработало реле, или что-то ещё?
И для чего нужен таймер? он у Вас ни к чему не подключен..
Вот ваша схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shamray
16.11.2010, 21:59
Спасибо за схему. Но не видно какие параметры устанавливать. У меня же только панелька навесная. Компаратор легко выводится на реле. А вот результат SLC после отработке компаратора не выводится. Суть не в логике. С ней всё понятно. Не понятно как полученную единицу при расчете предать на реле. Спасибо за понимание.
gansales
17.11.2010, 12:57
Понятно (более-менее), попробуйте вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла540 Function Relay _SL digital output B
1310.0 Comparator Operand _Motor speed
1310.1 Comparator Operand _Motor speed
1311.0 Comparator Operator _GreaterThan
1311.1 Comparator Operator _Less Than
1312.0 Comparator Value _10.0
1312.1 Comparator Value _9.0
1320.0 SL Controller Timer _5.0 s
1351.0 SL Controller Event _Comparator 0
1351.1 SL Controller Event _True
1351.2 SL Controller Event _Comparator 1
1352.0 SL Controller Action _Start timer 0
1352.1 SL Controller Action _Set digital out B high
1352.2 SL Controller Action _Set digital out B low
shamray
17.11.2010, 21:02
Полностью согласен с такой настройкой. Сам также параметрировал. Реле не срабатывает. Ещё появилась мысль такая. Я пускаю ПЧ в ручном режиме от потенциометра на панели. Быть может нужно пускаться в автоматическом режиме? Ещё не попробовал
gansales
18.11.2010, 13:48
Проверил на FC202:
1. Действительно - только в Автомате работает, интересно - получается, оказывается, что я в ручном ни разу не пускал.
2. 1351.1 SL Controller Event _
True SL Time-out 0 (это я ошибся)
3. Если в 1302 Stop Event стоит Drive Stopped, то (во всяком случае на FC202) контроллер перестаёт работать при непосредственном нажатии кнопки Стоп, т.е. если реле сработало, то оно так и останется включенным. Для останова работы SLC лучше выбирать тогда другую команду, например цифровой вход, ну или там отключение питания....
а так в общем и целом всё пашет, как и задумано
gansales, в порядке оффтопа, потому что "Овен" при ближайшем рассмотрении оказался "Данфоссом 051" в "овечьей шкуре"-
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=584718
gansales
19.11.2010, 10:43
Цитата(BROMBA @ 19.11.2010, 0:33)

gansales, в порядке оффтопа, потому что "Овен" при ближайшем рассмотрении оказался "Данфоссом 051" в "овечьей шкуре"-
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=584718 Завод микриков находится в Китае. Данфосс разрешил китайцам для внутреннего рынка выпускать их под другим названием (сейчас уже не помню), прошивка там тоже может слегка отличаться. По-видимому их-то они налево и сплавляют. Кстати дисплей китайца - один в один за исключением надписи "Овен". Другой вариант - сам Овен покупает китайцев и лепит своё название.
gansales, вопрос в поядке оффтопа по Овену (тот же данфосс, но в целлофане): Знач так - по входам 18=Start, 19=freeze reference, 27=setup bit 0, 29=speed up, 32=speed down, выставлен мультисетап, наборы разлинкованы, 004=1, 100=open loop, 1420=3. Теперь вопрос - запускаем, цнопками больше/меньше (27/29) выставляем задание, а потом - пум! - "моргушка", с 18-го снимается сигнал "пуск", и эта гадость забывает задание вчистую, при включении и подаче 18=лог.1, задание =0%. Шо за хрень? Откуда склероз?
gansales
22.11.2010, 13:27
BROMBA, тут я Вам вряд-ли смогу помочь, Микрика у меня под рукой нету, да и не люблю я их (если честно) - так, ширпотреб на забаву тем, кто не понятно на чём экономит. Хотя конечно среди своего сектора рынка, он выглядит прям скажем - не плохо...
А впрочем, попробуйте 315-317 поставить no function, а 1412 - в Waring или Disabled, да ещё 004 - Resume (хоть он и для ручного, но мало ли....). Мало вероятно, но может и поможет..
Цитата(gansales @ 22.11.2010, 13:27)

BROMBA, тут я Вам вряд-ли смогу помочь, Микрика у меня под рукой нету, да и не люблю я их (если честно) - так, ширпотреб на забаву тем, кто не понятно на чём экономит. Хотя конечно среди своего сектора рынка, он выглядит прям скажем - не плохо...
А впрочем, попробуйте 315-317 поставить no function, а 1412 - в Waring или Disabled, да ещё 004 - Resume (хоть он и для ручного, но мало ли....). Мало вероятно, но может и поможет..

Та да, аналогично, но жопаделать, если их закупают пачками, и очередь на монтаж забита аж на следующий год. Надо топтать... А тут еще и Овен купили, кагбэ намекая... Но это лирика.
Знач так, 315=316=310=no function, 004 - Resume изначально, в том-то и дело. Собака порылась где-то в другом месте. 1412=trip, это обсуждению не подлежит, там котельная 60-х годов, и сеть соответствует. Вот жэ ж 24 подобных уродца на другой котельной работают именно так, как хочецца, а на всех остальных объектах - страдают склерозом. Черт знает, почему... Хотя, те самые "24 даццко-китайских комиссара" имеют перемычки на лапках 12-18-19, а включаются/выключаюцца ваще контактором по питанию. Может быть прикол именно в том, что фактически сигнал start ваще "никогда не снимаецца"? Равно как и freeze reference (как впрочем и у всех остальных). Мистика какая-то... А тут еще Овен...
gansales
24.11.2010, 12:27
Цитата(BROMBA @ 23.11.2010, 18:18)

имеют перемычки на лапках 12-18-19, а включаются/выключаюцца ваще контактором по питанию. Может быть прикол именно в том...
Да, кстати - вполне возможно!
О! А freez ref. у Вас при отключении питания случайно не отваливается?
Цитата(gansales @ 24.11.2010, 13:27)

Да, кстати - вполне возможно!
О! А freez ref. у Вас при отключении питания случайно не отваливается?
Нет. 12-й(Р24) и 19-й (freezе который) намертво скручены перемычкой.
Виден пока один выход: в панельке (котрая с собой) содержится копия уставок с тех 24-х; попробовать впиндюрить набор с панельки в Овен, и подкорректировать двигатель. Всё недосуг глянуть версии прошивок, может там цобако порылась.
(было дело на 2800: в древней версии на 1 параметр меньше, и количество опций в паре параметров отличалось (навскидку вроде 172/173 или типо того))
gansales
25.11.2010, 11:29
Цитата(BROMBA @ 24.11.2010, 15:02)

...попробовать впиндюрить набор с панельки в Овен, и подкорректировать двигатель...
Да, я бы тоже так и сделал...
Кстати по Овену, скинте мне в личку плиз какая у Вас мощность и во что обошёлся? Итересно таки сравнить..
Ещё интересно: стыкуется ли он с MCT-10 и если да, то что там рисуется в параметрах 1540-1551?
Сергей Валерьевич
25.11.2010, 12:53
Цитата(gansales @ 25.11.2010, 11:29)

Да, я бы тоже так и сделал...
Кстати по Овену, скинте мне в личку плиз какая у Вас мощность и во что обошёлся? Итересно таки сравнить..
Ещё интересно: стыкуется ли он с MCT-10 и если да, то что там рисуется в параметрах 1540-1551?
Лучше на всеобщее рассмотрение, особенно по МСТ-10
Цитата(gansales @ 25.11.2010, 12:29)

Да, я бы тоже так и сделал...
Кстати по Овену, скинте мне в личку плиз какая у Вас мощность и во что обошёлся? Итересно таки сравнить..
Ещё интересно: стыкуется ли он с MCT-10 и если да, то что там рисуется в параметрах 1540-1551?
11kW, примерно 4600...5000 ґрн.
Нащот стыкуецца/нестыкуецца - не пробовали: 232/485 кабеля нет, а ЮСБ от 202-йки воткнуть некуда. До 1540-1551 руки так и не дошли.
Такие вот дела.
То есть - поставили на насос, настроили, запустили и забыли, и двинулись дальше; через квартал может поедем на ТО, тогда, может быть и руки дойдут...
Мы ж честно предупредили, что "на всё - про всё" у нас будет не больше 3 часов.
Andrey_V
14.12.2010, 11:57
Добрый день. Такой вопросец по SLC к FC051. Нарисовал программку на МСТ, залил, все чудесненько работает. Но, работает контроллер только в автоматическом режиме, в принципе не страшно... А вот в автоматическом режиме при снятии команды на старт (клеммы 12-18 по умолчанию) контроллер встает, если находится на начальных шагах, а если в конце то зависает, хотя начало для работы контроллера команда старта, а останов - привод остановлен. Хотя при нажатии кнопки стоп/ресет - все корректно. Где собака порылась???? Привод будет работать с двумя э/д попеременно, соответственно на выходе контакторы, при переключении э/д контроллер будет работать и на выходе ПЧ будет напряжение и в момент переключения будет авария??? Правильно мыслю? Пока только играюсь с одним э/д без контактора и никак не могу понять логику включения отключения SLC?
alexsprite2
22.5.2014, 20:26
Помогите пожалуйста.Хочу настроить насосную станцию на работу от FC 51 с датчиком давления 4-20ма
хочу чтобы держалось давление 2,5-3 бара.Подскажите как настроить SLC контроллер.
alexsprite2
22.5.2014, 22:21
Помогите пожалуйста.Хочу настроить насосную станцию на работу от FC 51 с датчиком давления 4-20ма
хочу чтобы держалось давление 2,5-3 бара.Подскажите как настроить SLC контроллер.
spectrum48k
23.5.2014, 0:09
Не берите в руки китайские петарды!)
По самые по...
23.5.2014, 12:07
Цитата(alexsprite2 @ 22.5.2014, 22:21)

Помогите пожалуйста.Хочу настроить насосную станцию на работу от FC 51 с датчиком давления 4-20ма
хочу чтобы держалось давление 2,5-3 бара.Подскажите как настроить SLC контроллер.
Уточните, чего хотите? Чтобы при 2.5 ПЧ включался, а при 3 -выключался?
alexsprite2
25.5.2014, 15:54
ЗДРАВСТВУЙТЕ, хотелось бы получить постоянное давление 2,5 бара
По самые по...
26.5.2014, 18:38
Цитата(alexsprite2 @ 25.5.2014, 15:54)

ЗДРАВСТВУЙТЕ, хотелось бы получить постоянное давление 2,5 бара
1. Подключаете "+" датчика давления к клемме 12 (+24V Out) или к "+" отдельного блока питания (более грамотное решение!),
подключаете "-" датчика давления к клемме 60 (A In),
подключаете проводник между клеммами 55 (Com A In/Out) и 20 (Соm D In) (вообще-то эта связь есть внутри ПЧ..., но лучше соединить) или проводник между клеммами 55 (Com A In/Out) и "-" отдельного блока питания (так грамотнее!).
Задание уставки 2,5 бар (или иное значение) можно делать несколькими способами:
а) Через пульт (панель) местного управления
б) Для малоквалифицированных пользователей лучше использовать жесткий делитель из двух внешних сопротивлений.
Делитель подключается между клеммами 50 (+10 V Out) и клеммой 55 (Com A In/Out). Средняя точка делителя подключается к клемме 53 (A In) (установить переключатель S200 в положение Off!!!)
Для делителя подберите резисторы: 4,7 кОм - верхнее плечо, 1,6 кОм -нижнее плечо. Получите 2,54 бар (примерно). Хотите точнее, то параллельно нижнему плечу подключите еще один резистор 16...30 кОм).
в) Если давление в процессе работы надо менять, то можно использовать переменный резистор.
Резистор хорошо использовать с линейной характеристикой средней точки от угла поворота, но можно и с нелинейной.
Я обычно использую переменные резисторы номиналом 10 кОм, мощностью 1Вт. Из недорогих - китайщина R24N-10kOm
2. Настройку параметров ПЧ производите по инструкции по программированию. Ищите на сайте данфоса, скачивайте, читайте!
Santyago333
18.9.2014, 20:45
Здравствуйте всем. Есть вопросик по програмированию VLT Micro FC 51 на SLC . Програмирую с панели. Нужно, чтобы двигатель поочередно менял направление вращения( прямое и реверс), используя при этом таймер. У меня получилось запустить SLC, настроить таймер. Но после того, как двигатель останавливается после цикла прямого вращения - дальше ничего не происходит. Я пробывал другие варианты и никак не могу добиться зацикливания программы. Параметры: 13-00: 1; 13-01: 39; 13-02: 40; 13-20: 5s; 13-51(0): 1; 13-51(1): 4; 13-51(2): 30; 13-51(3): 0; 13-52(0): 10 ; 13-52(1): 29; 13-52(2): 11; 13-52(3): 1. Первая предустановленная скорость равна уставке, вторая - нулю. Это без реверса, но уже тут не работает зацикливание. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо.