KVD
Уважаемые коллеги.
В "Везовском" каталоге под редакцией Кокорина О.Я. есть ссылка на отечественные конструкции воздухораспределителей со смешением охлажденного наружного внутреннего воздуха (эжекционного типа).
Может кто-то сталкивался?
Просьба дать какую-то ссылку на отечественного или зарубежного производителя.
Еще интересут журнал АВОК 1999г. №6 стр34-36 по этим воздухораспределителям.
Заранее спасибо.
С уважением Вадим.
elena
Уважае6мый Вадим!

В прикрепленном файле Вы можете найти интересующую Вас статью. Формат pdf.
seeker
В программе TROX представлены эжекционные доводчики: напольные и потолочные-в виде балки и круглые. Предоставляется полная техническая информация-конструкции и характеристики.
KVD
To elena.
Cпасибо за выложенный материал.

Не сталкивался - стало интересно.

Кстати нашел описание эжекционных доводчиков в книге "Судовые установки конд. воздуха и хол.машины" 1979г.. Раньше насколько понял применялись в большом количестве.

To seeker
Спасибо за ссылку.
Каталога trox нет. Буду искать.
asketushka
Есть эжекционные доводчики на системе кондиционирования. Вопрос: как проверить и наладить этот доводчик?
asketushka
Знаем устройство,знаем принцип работы итд... вопрос есть ли технологическое официальное (может какой фирмы итп) описание наладки доводчиков по аэродинамике и гидравлике?
Vano
Цитата(KVD @ 4.3.2005, 21:40) [snapback]3826[/snapback]
To elena.
Cпасибо за выложенный материал.

Не сталкивался - стало интересно.

Кстати нашел описание эжекционных доводчиков в книге "Судовые установки конд. воздуха и хол.машины" 1979г.. Раньше насколько понял применялись в большом количестве.

Да, действительно применялись, но не в большом количестве - кондиционирование на судах редкость, и объем судостроения не такой как в строительстве.
В судостроении завышены скорости в воздуховодах (объем небольшой) поэтому и эжекция применялась - КПД не особо и уровень шума неважен, главное габариты.
Кстати широко применялись и водяные эжекторы (водоструйные насосы), подключаемы к пожарной магистрали - для откачивания воды из трюмов, в том числе при авариях - низкий КПД, но зато самовсасывание.
Vice
То asketushka. Есть рекомендации по наладке ЭД у фирмы Swegon. Наладка по воздуху сводится к двум пунктам:
1. Создание перед ЭД необходимого давления;
2. Установка требуемого коэффициента эжекции. Производится заглушкой эжекционных сопел;