Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопротивление автомата Сименс на 1А
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
De-niska
При работе столкнулся с таким : Внутреннее Сопротивление от входа до выхода порядка 70 Ом так и должно быть?? Как-то странно.
SAM
А вы закон Ома знаете?
Если да, посчитайте падение напряжения на автомате при номинальном токе и сопротивлении 70 Ом.
De-niska
Цитата(SAM @ 4.12.2010, 20:28) *
А вы закон Ома знаете?
Если да, посчитайте падение напряжения на автомате при номинальном токе и сопротивлении 70 Ом.

Поконкретнее, товарищ, а то не понятно, вы о чем? Я- про сопротивление, которое есть, на показания прибора закон ома не влияет, а вы о чем?
mike-altai
Цитата(De-niska @ 4.12.2010, 23:24) *
Поконкретнее, товарищ, а то не понятно, вы о чем?

Конкретнее некуда...
На автомате падает напряжение (U=I*R) 1A*70Om=70V.
Мощность, рассеиваемая на автомате (P=I*U) 1A*70V=70Wt. Он у Вас горячее паяльника?
Сергей В.
Цитата(De-niska @ 4.12.2010, 16:54) *
... Внутреннее Сопротивление от входа до выхода порядка 70 Ом так и должно быть??

ТАК быть не должно! mad.gif
De-niska
Цитата(Сергей В. @ 6.12.2010, 15:25) *
ТАК быть не должно! mad.gif

Я понимаю, что так быть не должно. Просто нет образца (эталона), какое должно быть? Автомат за 1700 руб не должен ломаться в принципе. Воткнул вместо него ИЭК, но вопрос остался: Почему так много ом??? Разобрал, но визуально все в норме, какаято фигня
Сергей В.
1. Какое должно быть - можно поискать в техническом описании на автомат. Навскидку: сотые доли ома.
2. А Вы правильно все замерили?
3. При таком внутреннем сопротивлении автомат должен выглядеть так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

П.С.
Цитата
Автомат за 1700 руб не должен ломаться в принципе
И на старуху бывает проруха.
П.П.С.
Цитата
но визуально все в норме
Место нагрева должно хорошо просматриваться. Так что одно из двух... wink.gif
De-niska
[quote name='Сергей В.' date='7.12.2010, 11:13' post='591194']
можно поискать в техническом описании на автомат.

Поискал- не нашел, мобыть, плохо искал, не знаю, но R точно 70 омиков. Автомат, как выяснилось, в работе небыл, с-но и не грелся.
Сергей В.
Цитата(De-niska @ 7.12.2010, 19:55) *
Автомат, как выяснилось, в работе небыл, с-но и не грелся.

Включите ради интереса. Можно на небольшие вольты, лишь бы пригрелось.
Любопытно однако.
ARTEM_1
День добрый вот моделька авт от сименса 5SY6101-7 C1 отлючающая способность 6000 сопративление во влюченном состоянии 1,3 ом проверил пять штук с разных партий.
DrAlex
Замеры лучше выполнить косвенным методом то есть
замеряем напряжение на входе автомата
замерям на выходе
вычисляем падение напряжение
и далее по формулам находим внутреннее сопротивление
Rapid
А у ИЕКа то сколько? Тем же тестером на том же пределе.
Pzotov
Измерять китайким тестером переходное сопротивление?
У нормальных производителей контактной аппаратуры есть еще такой термин, как минимальный ток, который может обеспечить изделие..
А в принципе, как уже ранее замечалось, нужно измерять падение напряжения при номинальном токе..
nwe
Откуда вы такой автомат выкопали?
Выбросьте его на помойку.
Привожу данные по чешским автоматам, которые использую сам :
Номинал : 1А
Номинальное рабочее напряжение : 230/400 В
Предельная коммутационная способность : 20 кА
Внутреннее сопротивление на полюс : 1,4 Ом
Мощность рассеивания на полюс : 1,4 Вт
Pzotov
Цитата
Откуда вы такой автомат выкопали?
Выбросьте его на помойку.
Привожу данные по чешским автоматам, которые использую сам :
Номинал : 1А
Номинальное рабочее напряжение : 230/400 В
Предельная коммутационная способность : 20 кА
Внутреннее сопротивление на полюс : 1,4 Ом
Мощность рассеивания на полюс : 1,4 Вт


Аналогично и ваш чешский туда же.

Хотя нет - не прав...
Тут приводиться не переходное сопротивление контакта (оно обычно миллиомы), а больше сопротивление
теплового биметаллического элемента. Обычно контактная группа у всего типаряда одинаковая, а вот термоэлемент
разный.. На токи менее 6А, он как правило выполнен в виде катушки а не пластины - потому такие автоматы дороже стоят..
Видимо нужно исходить из того, что на термоэлементе должна рассеиваться мощность 1-2Вт - исходя из этого можно
примерно прикинуть сопротивление в зависимости от номинала..
nwe
Чего прикидывать, можете отталкиваться от данных по чешским автоматам :
http://www.oez.com/uploads/oez/files/ks/32...01-08_RU_UA.pdf

Страница В11.

У других европейских производителей будет очень близко.
А вот у Китая.... может быть что угодно...
- Кому угодно?
- Тому, кто играет!
Pzotov
Не все производители эти данные приводят. Например у Шнайдеров и Мюллеров не встречал (по крайней мере в русских каталогах)....
Boris Blade
Не припомню, что бы контроль специзделий был по сопротивлению.
Контролировали таймером по времени отключения при нагрузке соответствующим током.
Pzotov
Контролировали падение напряжения при номинальном токе..
Сопротивление контакта вещь сама по себе очень эфемерная
nwe
Непонятно, почему столько "ботвы" из-за копеечного автомата? Стоит он 150-200 рублей.
Почему у автора вопроса он стоит 1700 рублей? Какое-то спец.изделие?
Pzotov
Ну на токи менее 6А как правило автоматы дороже стоят, тем более Семэны
De-niska
Цитата(ARTEM_1 @ 14.12.2010, 18:35) *
День добрый вот моделька авт от сименса 5SY6101-7 C1 отлючающая способность 6000 сопративление во влюченном состоянии 1,3 ом проверил пять штук с разных партий.

спасибо большое, ваши замеры сняли все вопросы, все остальное - вода в ступе


Цитата(Pzotov @ 28.12.2010, 15:11) *
Ну на токи менее 6А как правило автоматы дороже стоят, тем более Семэны

В н-Тагил легко доставят автомат сименс на 1А за 1700 руб., за 2 месяца, из москвы, потому воткнул ИЭК за 150 руб., а провода от блокконтактов закоротил - как я пронимаю, так и живет вся Россия.
Tigr
Все просто, слегка подгорели или окислились контакты, при подаче напряжения - "пробъет", и сопротивление снизится. Можно просто несколько раз пощелкать и замерить снова, значения станут другими rolleyes.gif
костян челябинский
Ну, коль есть блок-контакты, то скорее всего это не просто автомат, а мотор-автомат. Тогда цена его понятна, хотя даже для Семэна и Н.Тагила.. Блин, позвони в Е-бург в Русский Свет или какую другую фирму, они тебе за эти деньги штук пять их притащут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.