Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подобрать реле контроля фаз для защиты электродвигателя насоса?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
pva7878
Народ.
Помогите подобрать реле контроля фаз для защиты электродвигателя насоса. Желательно весь спектр защиты (от пропадания фазы, пониженного и повышенного напряжения, слипания фаз, ассиметрии фаз). Желательно что-нибудь из недорогих.
Посмотрел на сайте ЗАО "Меандр" и нашел реле РКФ-М06-12-15, которое вроде и предназначено для защиты электродвигателей.
Как у Меандра с качеством? Кто-нибудь ставил это реле?
Кстати какая макимально допустимая ассиметрия линейных напряжений? Одинаковая ли она для подключения треугольником и звездой?
Maria_
Реле контроля фаз есть у ABB, разные варианты. У них же есть различного рода аппараты для защиты электродвигателей.
pva7878
Maria_
за ABB спасибо, но я ищу что-нибудь из недорогих.
Bravebrain
Блок защиты электродвигателей БЗ-31М посмотрите

Полная гальваническая развязка. Защита от всех неполно-фазных режимов: отключение двигателя от питающей сети при любых недопустимых перегрузках (заклинивание, поломка приводных механизмов, разрушение подшипников), при потери нагрузки по току (падение «зеркала» для погружных насосов, «холостой» ход для любых др.насосов),при нарушении симметрии фазных токов, при обрыве любой из фаз.

Когда то ставили такие. Установка элементарная, настройка тоже.
с2н5он
можно эти http://novatek-electro.od.ua/index.php?cat=3
pva7878
Bravebrain
Не могли бы вы выложить инстркуцию к БЗ-31М, а то в интернете не нашел.

c2h5oh
В принципе практически тоже самое, что и Меандр. Единственно, чем Меандр удобнее-регулируемая настройка срабатывания при ассиметрии фаз 5-25%. А у Новатека - фиксированное значение ассиметрии-60 В (около 15%, что ИМХО многовато). Как по качеству изготовления продукция Новотека?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.