Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Данфосс VLT Micro Drive FC 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
serg973
Прошу помощи в настройке Данфосс VLT Micro Drive FC 51
подключен к токарному часовому станку, мотор 0,75вт, служит для изменения оборотов.
проблема в следующем:
1 плавают обороты при изменении частоты
2 небольшой свист из мотора
3 упала мощность
Сергей Валерьевич
а почитать
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53677
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39615
много вопросов отпадет
serg973
Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.12.2010, 16:16) *
а почитать
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53677
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39615
много вопросов отпадет

прочитал, а вопросы остались
Сергей Валерьевич
Цитата(serg973 @ 21.12.2010, 15:22) *
Прошу
1 плавают обороты при изменении частоты
2 небольшой свист из мотора
3 упала мощность

1 для этого не предназначен... надо брать ЧП с обратной связью от энкодера на валу привода, типа ALT71 с картой, и то его не желательно опускать ниже 20 гц. Если надо ниже, то КЕВ апликатор с картой.
2 дроссель можно поставить
3 опять же пункт 1
serg973
я с электротехникой не в ладу, и терминологией тоже
если можно по доходчивей.
мне проще если кто нибудь помог параметры правильно выставить.
Сергей Валерьевич
если у вас станок, то там совсем другая терминология...
в общих чертах, для поддержания строго частоты вращения при разных моментах на валу надо на ось двигателя ставить энкодер, который будет считать количество импульсов за определенное время и выдавать их частотнику, а тот подстраивать управление двигателем..
и 51 серия с этим явно не справится..
gansales
Цитата(serg973 @ 21.12.2010, 16:22) *
Прошу помощи в настройке Данфосс VLT Micro Drive FC 51
подключен к токарному часовому станку, мотор 0,75вт, служит для изменения оборотов.
проблема в следующем:
1 плавают обороты при изменении частоты
2 небольшой свист из мотора
3 упала мощность


формулируйте конкретнее:

1 А что ещё должно меняться при изменении частоты?
2 Свист обусловлен ШИМ модуляцией - присутствует на всех ЭД, подключенных к частотникам. можно в параметре 14-01 подобрать более приятный тон.
3 Мощность зависит от оборотов (частоты) в случае с постоянным моментом - должна падать линейно (при сохранении момента на валу).

Что касается предназначен - не предназначен, а так же энкодера - всё зависит от конкретных требований к точности поддержания оборотов и от установленного оборудования, в частности и от самого ЭД. И кто сказал, что к микрику нельзя прикрутить энкодер? (он хоть и тупой, но не на столько же)!
Сергей Валерьевич
Что то я не нашел карту расширения для подключения энкодера..
Можно конечно сделать обратную связь ОС, используя дополнительный контроллер, но это извращение...
Можно настроить вектор без ОС, но все равно частота плавать будет, не так сильно конечно...
Да и перегрузочный момент желательно по выше для станков..
gansales
Импульсный энкодер прекрасно подключается к 33 входу.
для определения сорости вращения (ОС), одного канала зачастую вполне достаточно.
Перегрузка по моменту 150% (если ЭД подобран в номинал) - вполне достаточно для большинства применений.
ПИ-регулятор туповат, но опять же - какие требования то?
Можно взять навороченый ПЧ с вектором магнитного потока, реакция на изменение момента 3 мс., забубенить туда ещё какой-нибудь Motion control - только вот надо ли?
Сергей Валерьевич
Цитата(gansales @ 23.12.2010, 12:27) *
Импульсный энкодер прекрасно подключается к 33 входу.
для определения сорости вращения (ОС), одного канала зачастую вполне достаточно.

Спасибо за инфу, почитал параметр 5-5, интересно использовать... пока так поступать не приходилось.
BROMBA
Пару дней назад приехал Овенский АС-4 (USB/RS485)!!! Проверен на Овенском ПЛК+МВА/МВВ - рабочий! Завтра - невыездной день, поэтому из пытошной уберем оживленного сегодня 2800го мертвяка, и будем глумицца над 051-м на предмет половой совместимости с Овенскими ПЛК!!!
О, как!!!

Эх, блин , поторопились прикрутить на объект Овенский ПЧВ, аналог 051-го, вот бы завтря оттянулись в полный рост!!!
Сергей Валерьевич
Ждем-с результата, так как сам заинтересован, а проверить пока не на чем ..
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.12.2010, 10:20) *
Ждем-с результата, так как сам заинтересован, а проверить пока не на чем ..


Та, блин, у нас всё через ж... как всегда...
2800-й из пытошной не убрали, удивило то, что на старом процессорном модуле 2-х моргалок и 2-х дип-переключателй не было, а на новом - они есть, скотчем залеплены, и левый постоянно моргает... к нему в посылке приложена брошюрка по модбасу (??!!??)... они что, опять прислали какую-то экспериментальную хрень? Короче, "букашка" с АС-4 в заднице так 2800-й и не увидела; а потом шефиня люто рявкнула, что мол, хорош интеллектуальным онанизьмом занимацца, есть задание, которое надо было сделать позавчера: к 202-ке приживить БО-32, прикрутить 2 ТСМ-а, и сляпать управление насосом смешения в функции расхода от температуры теплоносителя, забортной температуры, и обязательно с автозапуском исключтельно при +50 за бортом... Как выяснилось, заявленный как "0...10В" БО-32, вовсе и не "0...10", а вовсе и "4...20мА", хотя на жопке красуецца красивая фирменная наклейка с вожделенным "0...10" (а в ящике еще 4 таких жэ ж лежат)... Блин, а в нашем бункере стабильные 150, а на улице - +12,10, и на калибровку ушло 4 часа... а потом выяснилоясь, что компаратор в SLC, не жрет в качестве уставки миллиамперы, а жрет, падлюка, исключително вкусные % от верхнего порога соответствующего входа, отнесенные к диапазону входа, по току, разумеецца (еще примерно час; кстате, любопытная ошибка - "T19 overloaded" - чует, сволочь, перегрузку транзистора 29-го терминала)... Потом - программер, Trace Mode, CodeSys, OpcGateWay, обвязка ПЛК датчиками, чайник, гидропресс (тяжелый, гад), и понеслась жопа по ракушкам... Короче, до ожидаемого Вами результата так и не дошло, увы и ах...
Даже до полуразобранного сервака руки дошли только на на время кофебрейка, шоб согрецца после пытошной (пришлось таки там открыть всё и вся, шоб температуру понизить хотя-бы до 120)...
И нажрацца не получицца, поболели все - погода задолбала - +0...10 и лютый, бешеный туман, окурком плюнешь, не видно куда улетел...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.