Vitalij
22.12.2010, 11:36
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какие расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды требуется учесть при проектировании насосной станции.
Михаил I
22.12.2010, 11:46
Все хоз-бытовые стоки, поступающие в КНС.
Vitalij
22.12.2010, 11:52
Не все так просто. Я имею ввиду те расходы которые необходимы для персонала насосной станции, ну и для обслуживания этой самой станции. Там есть хозяйственно питьевой водопровод, бытовая канализация. Как посчитать расход воды потребителями этой насосной станции, и сколько вообще потребителей этой насосной станции, и на что вообще кроме как туалета и душевой может вода использоваться. Желательно перечислить по пунктам.
1......
2......
3......
??????
Михаил I
22.12.2010, 11:57
Берете штатное расспиание. Сколько рабочих, слесарей, лаборантов в смену/сутки. Количество душевых сеток. Собственные нужны станции - промывки фильтров и прочее.
Vitalij
22.12.2010, 12:11
Так, сначала нужно насосную построить и подвести воду а потом уже штатное расписание. Или имеется ввиду стандартное расписание? Тогда возникает вопрос где его можно подсмотреть?
А вот под промывку фильтров это интереснео. Хотелось бы посмотреть вариант разводки водопровода по канализационной насосной станции.
в проекте на нс. технологию смотрите.
Vitalij
22.12.2010, 12:48
Цитата(даниил @ 22.12.2010, 12:21)

в проекте на нс. технологию смотрите.
Исчерпывающий ответ
Vitalij
22.12.2010, 14:34
Хорошо. Это если поискать возможно и можно где то подсмотреть.
Все же хотелось побольше комментариев на этот вопрос.
Как вести расчет в подобного рода помещении для х.п. нужд?
Какой взять расход в сутки наибольшего водопотребления?
waljunja
22.12.2010, 22:28
Заходите в раздел "книги" на форуме, скачиваете книгу п.28 Карелин, Минаев, Турк. Насосы и насосные станции. На стр 234 все нормы расходов, какие Вам нужны: на обслуживающий персонал, на душевую сетку, на мытьё полов, а дальше в зависимости от технологии обработки отходов, дробите Вы их или отжимаете прессом и т.д. принимаете технологические расходы по данным оборудования. И ещё пожарный расход, если нужно...
Vitalij
23.12.2010, 12:38
Вот насчет пожарного расхода не уверен.
Поясните нужно ли на канализационной насосной станции ставить пожарные краны и гидранты?
В СНиПе 2.04.03-85 п.8.4 Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.
В таком случае как я понимаю, систему наружного пожаротушения предусматривать не стоит.
В СНиПе 2.04.01-85 п 6.5:
Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
....
д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III-V степени огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г, Д;
....
Соответсвенно внетренне пожаротушение предусматривать тоже не следует.
waljunja
23.12.2010, 20:59
Смотрите п.5.2 СНиП 2.04.02-84, п. 7.18. СНиП 2.04.02-84, определяйтесь с размером машинного зала.
Кстати, в типовых проектах насосных станций пожарные краны имелись...
andrey R
23.12.2010, 21:09
Цитата(waljunja @ 22.12.2010, 22:28)

Заходите в раздел "книги" на форуме, скачиваете книгу п.28 Карелин, Минаев, Турк. Насосы и насосные станции. На стр 234 все нормы расходов, какие Вам нужны
Цитата(waljunja @ 23.12.2010, 20:59)

Кстати...
Кстати, да
Проектируют не по книгам, хотя их чтение безусловно полезно, а по СНиП. Там (Вы удивитесь) все эти нормы тоже есть
waljunja
23.12.2010, 21:26
Нормы никто не отменял, а молодые проектировщики часто нуждаются в совете. Поэтому, прочитав книгу, надеюсь, они лучше будут разбираться и в нормах
andrey R
23.12.2010, 21:41
О, да
Возвращаюсь к рассмотрению вопроса о необходимости системы внутреннего пожаротушения на КНС.
Как все же увязать п.8.4 СНиП 2.04.03-85 и КНС. К какой категории и степени огнестойкости будет относиться КНС-ка?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.