Полная версия этой страницы:
Подключение Vacon 10
Приветствую всех!
При попытке подключения ЧП Vacon 10 (1.1 Квт, 1ф-3ф, комплектация API- limited) к асинхроннику 1.1 Квт (шильдик на фото) не удается выставить параметр управления ЧП "через клавиатуру" (keypad)
В настройках параметров в пунке 2.1 "Источник сигналов управления" в мануале описано 3 возможных варианта:
1 = Клеммы ввода/вывода (I/O)
2 = Клавиатура
3 = Полевая шина
в режиме редактирования почему то доступны только варианты 1 или 2, и при выборе варианта 2 на дисплее отображается режим управления BUS (полевая шина) а не keypad (как должно быть при выборе 2 варианта)
Двигатель подключен треугольником, параметры введены 230в-50Гц-2800об-4.5а-0.80cos-токоограничение 6.75а
Кто работал или сталкивался с ЧП Vacon, подскажите пожалуйста, с чем это связано и как решить эту проблему?
т.к режим управления с клавиатуры не доступен, не могу запустить движок
Всем спасибо, сам разобрался, все работает, оказывается
Режим Местное/Дистанционное управление переключается путем нажатия навигационного колесика в течение 5 секунд. Пар. P2.1 не оказывает влияния в режиме местного управления.
Тему не удаляю, может кому нибудь информация тоже пригодится
poludenny
30.1.2011, 23:12
Цитата(woltex @ 30.1.2011, 14:04)

Всем спасибо, сам разобрался, все работает,
Да не за что, обращайтесь еще!
Lisov Pavel
17.3.2011, 10:03
Рукодство пользователя на русском сильно устарело по отношению к английской версии.
По ходу дела обновляется только английский мануал, на остальные они кладут...
Вы нашли одну из многих таких неточностей. Вот как на самом деле:
Р2.1 = 1 - управление с клемм ввода/вывода;
Р2.1 = 1 - управление по шине Fieldbus.
Р2.5 = 0 - управление с клавиатуры (панель управления);
Р2.5 = 1 - дистанционное управление (клеммы ввода/вывода или шина Fieldbus).
P.S. Планирую в ближайшее время собрать такие косяки из руководств на русском и оправить финам на проработку.
Chenchik
18.3.2011, 13:13
Цитата(Lisov Pavel @ 17.3.2011, 10:03)

Рукодство пользователя на русском сильно устарело по отношению к английской версии.
По ходу дела обновляется только английский мануал, на остальные они кладут...
Вы нашли одну из многих таких неточностей. Вот как на самом деле:
Р2.1 = 1 - управление с клемм ввода/вывода;
Р2.1 = 1 - управление по шине Fieldbus.
Р2.5 = 0 - управление с клавиатуры (панель управления);
Р2.5 = 1 - дистанционное управление (клеммы ввода/вывода или шина Fieldbus).
P.S. Планирую в ближайшее время собрать такие косяки из руководств на русском и оправить финам на проработку.
Вопрос надо адресовать не финам а в официальное представительство.
poludenny
20.3.2011, 18:11
Не переживайте, задержка выпуска русских версий руководств наблюдается везде, будь то шнейдер, вакон...
Теория такая.....переводят одни , а юзаем МЫ
Здравствуйте
У меня такая ситуация с Vacon 10 не могу заставить его работать при условиях,что когда влажность 50% он крутился по минимальной заданной частоты а при 53% по максимально заданной частоте.То есть режим пи-регулирования в пределах 3% с масштабированием запутался.
Заранее спасибо.
rusvladius
10.9.2011, 18:34
Извиняюсь перед топикстартером, но попутно два вопроса:
-Допустимо ли в двухпроводной сети 220 в вместо заземления ПЧ использовать зануление с помощью перемычки
в трехполюсной розетке, при условии что в цепи рабочего "0" комутирующие элементы отсутствуют?
- Как должен работать вентилятор Vacon 10 - постоянно или включаться при достижении определенной температуры радиатора?
Дело в том что при проведении предпусковых настроек без нагрузки шума вентилятора не слышно и движения воздуха не
ощущается. При пробных пусках с двигателем малой мощности движения воздуха и шума вентилятора тоже не заметно.
С нормальной нагрузкой пока не испытывал. В остальном все работает, коды ошибок не выдаются.
Сергей Валерьевич
10.9.2011, 21:19
Цитата(woltex @ 30.1.2011, 14:17)

Приветствую всех!
При попытке подключения ЧП Vacon 10 (1.1 Квт, 1ф-3ф, комплектация API- limited) к асинхроннику 1.1 Квт (шильдик на фото)
Ё моё, только обратил внимание на шильдик, Полтавский электромотор... родной!
Цитата(rusvladius @ 10.9.2011, 19:34)

Извиняюсь перед топикстартером, но попутно два вопроса:
-Допустимо ли в двухпроводной сети 220 в вместо заземления ПЧ использовать зануление с помощью перемычки
в трехполюсной розетке, при условии что в цепи рабочего "0" комутирующие элементы отсутствуют?
- Как должен работать вентилятор Vacon 10 - постоянно или включаться при достижении определенной температуры радиатора?
Дело в том что при проведении предпусковых настроек без нагрузки шума вентилятора не слышно и движения воздуха не
ощущается. При пробных пусках с двигателем малой мощности движения воздуха и шума вентилятора тоже не заметно.
С нормальной нагрузкой пока не испытывал. В остальном все работает, коды ошибок не выдаются.
1. такое заземление не допустимо, это реально опасно! Почитайте ПУЭ.
2. Вентилятор включается только при достижении определённой температуры и работает практически бесшумно, т.к. установлен глубоко внутри.
rusvladius
21.9.2011, 20:18
Спасибо за подсказку по вентилятору. А по заземлению я и сам знаю что опасно, но нет у меня "земли", а рыть яму
или вбивать двухметровую трубу нет возможности - грунт такой что с наскока не возьмешь.
Вот и надеюсь что кто нибудь успокоит, что "можно только осторожно". А если вообще без заземления через УЗО?
Как это скажется на стабильности работы (помехи, наводки и т.п.) ?
У Вакон 10 по-умолчанию не установлены фильтры помех, поэтому никак не скажется. Без заземления подключать не советуют с точки зрения безопасности, но у Вакона корпус пластмассовый, а не железный, поэтом "можно только осторожно"

Узо, скорее всего, работать не будет, т.к. нет цепи утечки на землю. В общем, такие подключения видел. Работает и никто не жалуется.
rusvladius
26.9.2011, 15:31
Уважаемые специалисты, подскажите какими параметрами определяется (включается) и настраивается векторный режим работы Vacon 10?
В мануале кроме декларации о наличии векторного режима и необходимости введения паспортных параметров двигателя не описана ни автокалибровка двигателя , ни установки крутящего момента. Так же не понятно в каком режиме работает двигатель при выборе одного из макросов в параметре Р13.2.
poludenny
26.9.2011, 19:53
Цитата(rusvladius @ 26.9.2011, 15:31)

Уважаемые специалисты, подскажите какими параметрами определяется векторный режим работы Vacon 10?
Параметр Р1.8 = 1 Режим управления скоростью, подразумевается, что это векторный режим.
Автонастройки нет.
Вечер добрый
Некоторых параметров и описания их, в переведенной на русский язык инструкции нет,
наверно версия старая, берём англицкую.
Чтобы все параметры были доступны для изменения P13.1 = 0
P1.8 = 1 Motor control mode - speed control (Скорость двигателя остается неизменной вне зависимости от нагрузки двигателя.)
P1.15 = 1 TORQUE BOOST(Автоматическое увеличение вращающего момента может использоваться в приложениях с высоким крутящим моментом нагрузки, например, в конвейерах.)
и произвести индефикацию мотора: Motor identification P1.18 доступно только для версий Vacon10 API FULL & API LIMITED
P.S. Для Vacon 10(подходит только для версий Vacon10 API FULL) написана программа расширяющая его возможности: Vacon 10 PFC application(управление с авто заменой до 3 насосов/вентиляторов, функция sleep)
pomidor
20.11.2011, 17:17
Цитата(kostjaor @ 28.9.2011, 1:48)

P.S. Для Vacon 10(подходит только для версий Vacon10 API FULL) написана программа расширяющая его возможности: Vacon 10 PFC application(управление с авто заменой до 3 насосов/вентиляторов, функция sleep)
Скажите, где эту программу PFC можно достать?
kostjaor
20.11.2011, 18:24
Здравствуйте.
Обычно специальные программы и их описание можно скачать с сайта Vacon. Вот инструкция на Vacon 10 PFC application
http://www.vacon.com/File.aspx?id=478271&a...;name=DPD00343A Самой же PFC на сайте нет, завтра уточню её доступность.
pomidor
20.11.2011, 22:19
Уточните, пожалуйста. Я надеюсь можно будет перепрошить уже купленные Vacon 10 этой программой.
pomidor
21.11.2011, 12:09
Кто знает, можно ли подключить компьютер к разъему с лицевой стороны Vacon 10, без использования специальных адаптеров? Там ведь на разъеме RS232 должен быть.
poludenny
21.11.2011, 12:34
Цитата(pomidor @ 21.11.2011, 11:09)

Кто знает, можно ли подключить компьютер к разъему с лицевой стороны Vacon 10, без использования специальных адаптеров? Там ведь на разъеме RS232 должен быть.
Нет. Подключается через такой вот адаптер:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
pomidor
21.11.2011, 13:00
Понятно, спасибо. Будем покупать такой адаптер.
А про прошивку Vacon 10 PFC никто ничего не знает?
kostjaor
21.11.2011, 18:56
Знаем, вот:
http://www.vacon.ee/ru/failid/-vacon.html?download=46 загружаеться с помощью “Vacon Loader”
через адаптер MCA
pomidor
21.11.2011, 19:30
Спасибо, добрый человек