Полная версия этой страницы:
Сильфонник на полипропилен
987654321
22.2.2011, 16:50
Здравствуйте.
Помогите смежнику )) Возможна ли установка сильфонника на стояке Т3 (самокомпенсацию не сделать)...???
Спасибо.
Есть же стандартные компенсаторы, в виде петли. Почему бы такой не применить?
987654321
24.2.2011, 9:04
Мы бы рады да физически не реально, лежаки в корридоре подвала h1.6м. редом гора коммуникаций в бок петли не повернуть.......
Хитрый Лис
24.2.2011, 9:29
Ну тогда устанавливайте сильфонники. Только количество правильно посчитайте.
987654321
24.2.2011, 9:49
Вопрос возник у инспектора в Теплосети... можно ли??? может у кого есть типовой сильфонник под полипропилен или рекомендации производителя.....
Для ПП?
А таких нет.
Вы диаметр тр-да Т3 знаете?
Такого же будет и сильфончик.
Можно то можно, только ПП вероятно согнется сам чем согнет сильфон. имхо.
Поэтому лучше производителя сильфонов Вам никто не подскажет.
Именно надежного производителя надо спрашивать но не продавцов.
На полипропилен ставить сильфонные компенсаторы нельзя. Труба не сможет сжать компенсатор и выгнется дугой.
Цитата(AnimaG @ 24.2.2011, 8:09)

На полипропилен ставить сильфонные компенсаторы нельзя. Труба не сможет сжать компенсатор и выгнется дугой.
+1
да и разжать она его не сможет)))
Serg Ivanov
1.3.2011, 16:06
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.