Всем доброго времени суток.
Считаю расход воды для разных водопотребителей. У меня два вида потребителей офисные работники и кафе при офисе.
Считаю для них общий, часовой и максимальный секундный расход по теории вероятности и записываю в общие данные. Подключаюсь к существующим сетям здания.
Схема водоснабжения тупиковая. Подключение кафе происходит по отдельным трубопроводам В1, Т3 и Т4. Подключение офисных санузлов происходит по отдельным трубопроводам В1, Т3 и Т4.
Для того чтобы вычислить какой расход пойдет по трубе для водоснабжения кафе я заново определяю расход воды для кафе. Получаю секундный расход только для кафе и подбираю по этому секундному расходу трубопровод. Я правильно делаю?
Serg Ivanov
Да.
frolovA
Serg сумма расходов, которые посчитаны для каждого потребителя отдельно больше расхода посчитанного для этих 2-х потребителей вместе Это так?
Serg Ivanov
Цитата(frolovA @ 17.3.2011, 16:21) *
Serg сумма расходов, которые посчитаны для каждого потребителя отдельно больше расхода посчитанного для этих 2-х потребителей вместе Это так?

Так, по секундным и часовым. Суточные должны совпасть.
frolovA
Совершенно верно Serg Ivanov Спасибо вам большое.
Serg Ivanov
Цитата(frolovA @ 17.3.2011, 16:51) *
Совершенно верно Serg Ivanov Спасибо вам большое.

И Вам спасибо. smile.gif