Доброго времени суток!
Список нашелся по следующему адресу:
Xenta I-O Series, так как TAC уже, как бы, неТАК и цвет поменял.
Скудная информация.
Интегрировал в действующий проект модуль 421A, где живет по своим правилам 401-й с выводком цыплят (10 штук, т.е. максимум).
Считанный XIF и файл, который помог в конфигурировании - в прицепе.
Далее IMHO
Особенности:
In the Power-up state, the green LED blinks "Off-line". The device is open for both SNVT and TAC Xenta I/O module communication.- после получения питания модуль ожидает связи со стороны контроллера TAC, который о нем знает или обновления nviSNVT со стороны другого LON устройства
- в Data Sheet было указано, что универсальный вход можно сконфигурировать, как счетный
в приложенном документе находим:
Pulse counting is not available for SNVT communication--
Успехов!