Полная версия этой страницы: Расчет мощности котла и его КПД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
(@w@
Добрый день, знатоки. Нужна формула расчета мощности газового котла. Котел газовый, самодельный. Имеются следующие параметры: площадь нагрева (топка) - 0,95 м2, объем воды в котле - 10,5 литра, температура теплоносителя до пуска горелки - 4 гр.С, температура окружающей среды - 4 гр.С улица безветрие, время за которое горелка нагревает теплоноситель до 100 градусов (кипение) - 6 минут, объем потребленного газа природного за это время - 0,1 м3. Нужно вычислить мощность котла, чтобы знать, какую площадь он может обогреть. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
tiptop
Цитата((@w@ @ 7.5.2011, 13:33) *
объем потребленного газа природного за это время - 0,1 м3

Располагаемое тепло (на входе) по низшей теплотворной способности природного газа:

1 м3/ч * 8 / 0,86 = 9,3 кВт


Полезная мощность (нагрев воды): 0,105 м3/ч * (100-4) / 0,86 = 12 кВт
читатель
Q=Cm(T1-T2)
мощность =теполемкость воды умнож. на массу и на разницу выход- вход
С=1,16
результат в Вт
ruben
Цитата(читатель @ 7.5.2011, 13:18) *
Q=Cm(T1-T2)
мощность =теполемкость воды умнож. на массу и на разницу выход- вход
С=1,16
результат в Вт


А продувка и потери?
tiptop
Цитата(ruben @ 7.5.2011, 18:24) *
А продувка и потери?


ruben, Вы и первое сообщение читали ? biggrin.gif
ruben
Цитата(tiptop @ 7.5.2011, 17:34) *
ruben, Вы и первое сообщение читали ? biggrin.gif

Ну да. Самодельный, без потерь rolleyes.gif
(@w@
спасибо всем за формулы и исчисления, а вот какой КПД котла как вычислить?
Valiko
к.п.д - есть отношение полезного тепла к затраченному.
Располагаемое тепло (на входе) по низшей теплотворной способности природного газа:

1 м3/ч * 8 / 0,86 = 9,3 кВт

Полезная мощность (нагрев воды): 0,0105 м3/ч * (100-4) / 0,86 = 1,18кВт
к.п.д 1,18/9,3=13 %. Уходящие наверное градусов 300в начале нагрева и все 500 в конце. А изоляция как? У богатых жизнь своя. Но без "Кулибиных" нет прогресса
Synoptyk
я когда-то вычислял у знакомых кпд газовой колонки, когда у них поставили счетчик на газ (давление низкое потому и с нормальніми кубами не заморачивался)

Замерял время наполнения ведра горячей воды. Замерял ртутником темп-ру холодной и горячей воды и снял показания счетчика газа. Другие приборы потребляющие газ были отключены.
Например ведро около 10 л наполнилось за одну минуту. Расход 0.6 м3/час.

Средняя темп-ра в ведре 45 С.

Мощность равна 600*(45-10)/1000000=0.021 Гкал/час (10 С-темп-ра холодной воды)

В нашей местности газ имеет калорийность около 8100 ккал/нм3. (Хотя где-то высоко в горах и не в нашем районе может есть и больше)

КПД=[0.021*1000000/(7*8000)]*100=37.5 %


где 7 нм3/час- расход газа. Берем секундомер и ставим с ним возле счетчика например тещу.

Последнее колесико после запятой газового счетчика есть десятые куба. Один оборот такого колесика за 52 секунды еквивалентен [0.1/(52)]*3600 =6.9 нм3/час (почти нормальных м3/час)

Может пригодится.

Valiko
Для того, чтобы определить площадь (а точнее объём) помещения, которое может отопить котел надоть знать теплопотреи этой самой площади (а точнее объёма). И что это за котел - типа "буржуйки" что-ли? Типа 10 л воды с 4°С до кипятка нагрели и типа оставили отапливать помещение?
(@w@
Да не буржуйка конечно, котел оснащен регулятором температуры и клапаном отсечения газа, горелки АГУК аналог АПОКа. Просто на момент испытания регулятор отключил, иначе не добился бы 100 градусов, с ним максимум 95гр., и испытывал во дворе в апреле месяце Но есть еще такой вопрос или мысль, где-то читал о корабельных котлах, так попалось "золотое правило" мощного котла - большая площадь нагрева при малом объеме воды. А судя по вышеизложенным ответам мощность зависит на прямую от объема воды в котле. Чем больше V - тем больше мощность. В чем мое заблуждение?
Synoptyk
Цитата(Synoptyk @ 7.5.2011, 20:35) *
Последнее колесико после запятой газового счетчика есть десятые куба.


Изв.
Ближайшее после запятой колесико газового счетчика есть десятые куба.
tiptop
(@w@ , для определения расхода газа засекайте время МЕЖДУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ показаний счётчика - включайте и выключайте секундомер тогда, когда колёсико показывает пробел между цифрами.


Цитата(Valiko @ 7.5.2011, 22:31) *
Полезная мощность (нагрев воды): 0,0105 м3/ч * (100-4) / 0,86 = 1,18кВт
к.п.д 1,18/9,3=13 %

У автора "0,0105 м3" не "в час", а за 6 мин.
CNFHSQ
Цитата((@w@ @ 7.5.2011, 13:33) *
Добрый день, знатоки. Нужна формула расчета мощности газового котла. Котел газовый, самодельный. Имеются следующие параметры: площадь нагрева (топка) - 0,95 м2, объем воды в котле - 10,5 литра, температура теплоносителя до пуска горелки - 4 гр.С, температура окружающей среды - 4 гр.С улица безветрие, время за которое горелка нагревает теплоноситель до 100 градусов (кипение) - 6 минут, объем потребленного газа природного за это время - 0,1 м3. Нужно вычислить мощность котла, чтобы знать, какую площадь он может обогреть. Спасибо заранее всем откликнувшимся.

Любой газоанализатор решит проблему в течении 2 минут. Я не считаю время на калибровку. clap.gif