EvgkarproЦитата
В чем разные подходы:
считаете по разным формулам
разные материалы
читаете разные нормативы
зачастую при небольших диаметрах просто половины расчетов и действий не выполняют
ни по прочности ни по нагрузкам ни по овализации и пр.
Попробуем ещё раз...
1. Рассчет ведется в программе СТАРТ не зависимо от диаметра, из чего следует, что формулы и нормативы не разные, это понятно.
2. Материал тот же - ППУ, это понятно.
3. Из 1-го пункта следует, что все расчеты и действия выполняются, это тоже понятно.
Теперь из того, что Вам, на сколько я могу судить, не понятно:
1. Бесканально трубопроводом ф1200
не возможно пересечь даже телефонную канализацию, которая имеет хотябы 12отв. и залегает на 1м от поверхности земли, нормативно залегает, и для пересечки с ней трубопроводы придётся заглубить с высотой засыпки 1,5м минимум - как следствие имеем сминание изоляции - расчет не проходит.
Можете представить, что происходит при пересечении с другими более заглубленными коммуникациями?
2. Бесканальные врезки на диаметре 1200 выполнить проблематично ибо:
2.1. врезка (ответвление) разрешены только "в верхнем" исполнении, тоесть тройниковое ответвление
нельзя опустить вниз, как у спускников к примеру. Как следствие шаровые краны на врезке зачастую вылезают из земли, что обусловленно требуемой малой высотой засыпки основновной магистрали.
2.2.
Не существует тройниковых ответвлений с ф1200 на ф250 и меньше, что делает затруднительным "подхват" существующих бесканальных трасс диаметром до 250, т.к. придется взять тройник на 300, потом поставить переход на нужный диаметр и потом "шар" - всё это увеличивает и без того "дикие" габариты бесканальных врезок.
3. При попытке проложить такой диаметр в запесоченном канале с разгрузочными плитами, видя получающийся размер канала начинаешь задумаваться о необходимости его засыпки, т.к. он вполне себе проходной, что его засыпать-то, зачем? Получаем обычную канальную прокладку.
4. Ск. опоры для ф1200 ППУ не придуманы (утверждены), то что есть предлагается использовать с уменьшенным интервалом, метра 3, дабы не сминать изоляцию. При такой частоте расстановки опор трубопровод в расчете не проходит по устойчивости, как не странно это звучит.
5. И много ещё чего, частного... городского... стесненного... помноженного на выше описанное.
p.s. Проектировщик это не данные в программу завести и камеру начертить, хотя и не без этого, это в первую очередь -
придумать как.
Цитата
"попробуйте посчитать в СТАРТе (если есть) дитаметры 200-ку или 300-ку бесканально,
попробуйте засыпать такой диаметр 5-ю метрами земли и всё полетит в тар-тарары... "
Этот пример не корректен, 5м это "блажь", 2м это необходимость при пересечении с коммуникациями.
Цитата
бесспорно ответственность и волосы шевелятся типа ваааау 1200 и более
Шевелятся только мозги.
Цитата
на этот проект обязательно нужно пройти экспертизу, если что с ними делить попалам неустойки и компенсации
Согласен полностью, всё так и будет, по другому не было никогда.
Цитата
по минвате написал просто если разрыв ППУ-ПЭ в тепловых камерах,
то помню раньше ненормативный запрет был на использование мин ваты для изоляции водяных т/с,
и типа директивные письма были об устройстве напыления ППУ и сверху лакокрасочное покрытие
В Москве даже МГСН есть, что мол, если планируется больше 2-х люков при бесканальной прокладке, то узлы должны быть выполнены в камерном исполнении... но МТК ентот докУмент интересует мало, а вот Мосгосэкспертизу интересуют все доступные им документы)))
Про напыление не слышал....