Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нововведения СП 62.13330.2010
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Tolik84
п. 5.1.8 ...
Места установки отключающих устройств должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц.

Как вы собираетесь это осуществить? Краны особые, ограждения, человека с ружьём и собакой?

5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-
вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам,
котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны
безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного
отверстия для автоматического выравнивания давления).


Кто-нибудь может дать ссылку на эти контроллеры, почитать как выглядят, из чего сделаны, как присоединяются, одноразовые (особенно без байпасного отверстия) или нет?

6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из
негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом — с негорючим утеплителем.


Если с завода пришло оборудование с конвектором и не утеплённое, заставлять строительную организацию утеплять или менять весь шкаф?

7.11 Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть
пассивные меры защиты внутреннего газопровода.

Что из рекомендуемых мер вы ставили и оправдано ли их использование. Есть ли чертежи, фотографии, а не то в СП они плохого качества и несовсем понятны.
gorgas
Первым делом запроектирую ПЭ газопровод свыше 0.6 МПа
GASPAR
Цитата(Tolik84 @ 23.5.2011, 12:08) *
п. 5.1.8 ...
Места установки отключающих устройств должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц.

Как вы собираетесь это осуществить? Краны особые, ограждения, человека с ружьём и собакой?

5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-
вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам,
котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны
безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного
отверстия для автоматического выравнивания давления).


Кто-нибудь может дать ссылку на эти контроллеры, почитать как выглядят, из чего сделаны, как присоединяются, одноразовые (особенно без байпасного отверстия) или нет?

6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из
негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом — с негорючим утеплителем.


Если с завода пришло оборудование с конвектором и не утеплённое, заставлять строительную организацию утеплять или менять весь шкаф?

7.11 Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть
пассивные меры защиты внутреннего газопровода.

Что из рекомендуемых мер вы ставили и оправдано ли их использование. Есть ли чертежи, фотографии, а не то в СП они плохого качества и несовсем понятны.


5.1.8. Никак. Запроектирую кран под приварку , потом сниму рукоятку.
5.1.9. Для "старых" сетей низкого давления это не грозит.
6.3.1. Так закажи утеплённое.
7.11. Максимально всё на сварке.

А вообще, СП - это не СНиР и не ПБ. Документ чисто добровольного применения. Рекомендую не заморачиваться, а его нововведения исполнять по мере поступления замечаний горгазов и экспертов.

ЗЫ: вопросы копеечные. Задам вопрос на миллион: а как теперь будете поступать с внутренними газопроводами зданий - их типо светить нуно.
Andrey-Designer
Цитата
5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-
вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам,
котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны
безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного
отверстия для автоматического выравнивания давления).

Кто-нибудь может дать ссылку на эти контроллеры, почитать как выглядят, из чего сделаны, как присоединяются, одноразовые (особенно без байпасного отверстия) или нет?


интересует для сетей среднего (до 0,3 МПа) и высокого (до 0,6 МПа)
Rudic
Вернули проект с замечаниями. Одно из замечаний:
В проекте не выполнены требования п.5.1.8 СП 62.13330.2010 защита от несанкционированного доступа.

Т.е. надо в Пояснительной дописать: Никак. Запроектирую кран под приварку , потом сниму рукоятку?

На прошлой недели знакомый прораб сдавал дом. Там на задвижке у них установлен тросовый замок, который фиксирует задвижку в открытом или закрытом состоянии.

И такой вопрос: СП 62.13330.2010 - обязательны к выполнению или носят рекомендательный характер?
Kadusha
СП 62.13330.2011 имеет статус стандарта добровольного применения согласно «Перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»» Однако, кроме разделов 4,5(пунктов 5.1.2-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.1-5.5.5, 5.6.1-5.6.6, 5.7-.5.7.3), 6 (пунктов 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1-6.5.8, 7 (пунктов 7.1-7.7, 7.9, 7.10), 8 (пунктов 8.1.1-8.1.5, 8.2.1-8.2.3, 8.2.6), 9 (пунктов 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2-9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24-9.4.26), 10.

Здесь, вроде, была уже темка от несанкционированного доступа, поищите!
Rudic
Цитата(Kadusha @ 1.11.2011, 10:32) *
Здесь, вроде, была уже темка от несанкционированного доступа, поищите!


Вот нашёл закрытую тему: Защита задвижки от несанкционированного доступа


Rudic
Внес исправления, добавил чертёж с задвижкой.

Таки опять вернули проект: В проекте не выполнены требования п.5.1.8 СП 62.13330.2010 защита от несанкционированного доступа.
"а для кранов стояков?(в метал. ящик с замком)."

Т.е. получается надо общую задвижку и все краны стояков убрать в ящики?
А где тогда взять эти ящики?
Rudic
Думаю таки попробывать разработать свои ящики. Может получится.
Rudic
Нашёл вот что-то типа этого: http://www.vdgu.ru/catalog/schetchiki-gaza...b-yaschikz.html и вот этого: http://promsouz.com/a_klapani9.html

Ящики производятся в соответствии с ТУ У 28.7-00223237-618:2005.

Только ТУ это нигде найти не могу.
Kadusha
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Можно просто самому ящики сделать, просто из листов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.