Mayo
Ув. специалисты, помогите советом.
Имеется существующая больница с 2-этажным пристроем. Вот в этом пристрое хотят сделать поликлинику. Вроде, хотели все существующие проемы заложить, чтоб полностью отделиться от больницы.
Объем этой поликлиники получается меньше 5000 куб. метров. Т. е. пожарные краны не требуется устанавливать. Но сегодня узнал, что у больницы и поликлиники будет общая аудитория (аудитория граничит и с поликлиникой и с больницей, и имеет разные входы). Т. е. через эту аудиторию поликлиника сообщается с больницей. Как тогда быть? Сказали, что аудитория поликлинике нужна, и замуровывать вход со своей стороны они не будут. Мне сейчас ставить тогда ПК или нет? Сталкивался кто-то с таким?
Sole
СП 10.13130.2009
4.1.6. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Evgenya
Возник вопрос необходимо ли устанавливать ПК (пожарный кран) в лифтовом холле? Заранее спасибо!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницыИзвестить модератора об этом сообщении




Что значит необходимо? Если вы имеете в виду наличие нормативных требований по необходимости установки ПК именно в лестничных клетках - не встречал таких.
Что касается возможности установки - если не сужают ширину пути эвакуации меньше допустимой и к ним обеспечен свободный доступ, то можно.






Извиняюсь, не то написал, вопрос был про лифтовые холлы, а я про ЛК!






в проекте ПК стоит в лифтовом холле. а отверстия в перекрытии для трубы не заложили, вот и хотим перенести в сторону ПК. Проектировщики нормативов не показали. Вот и интересно есть ли норматив регламентирующий установку именно в лифтовом холле?

ЗЫ. извиняюсь перенес из другой ветки т.к. там никто не отвечает smile.gif