Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: схема двух вентиляторов с резервированием
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
weeknet
Может у кого завалялась хорошая схемка для двух вентиляторов с резервированием друг друга??
Rus75
Схема чего, автоматического управления? Если речь идет о приточке, то обычно сам контроллер приточки управляет вентиляторами по сигналу от диф.датчика. Если на вытяжке, а мощный контроллер от приточки жаба душит ставить, то несмотря на то, что хаят ОВЕН, есть у них некоторые приборы. которые я считаю им удались. И для вашей цели подойдет САУ-МП,который будет менять вентиляторы во время работы для равномерного износа оборудования и подключать резервный вентилятор при выходе из строя основного. http://www.owen.ru/catalog/84423842
Только все-равно напрямую вентилятор работать не будет от этого устройства, понадобятся щиты управления, например Я5000.
Diver
На насосы или вентиляторы иногда используем релейную схему
weeknet
релейная схема интерисует)))
младшой
Лучше уж САУ-У.Д овеновское.
kolyan_bk
Цитата(weeknet @ 11.8.2011, 22:34) *
Может у кого завалялась хорошая схемка для двух вентиляторов с резервированием друг друга??


Купите за 1947 руб. программируемое реле "Овен ПР-110" и комплект для его программирования ПР-КП10 за 885 руб.
http://www.owen.ru/catalog/89272529
и забейте с помощью компа и прилагающейся к ПР-110 программы (скачивается с сайта овен бесплатно), ЛЮБУЮ нужную Вам последовательность работы Ваших вентиляторов.

Там 2 варианта программирования:

1). "Словесный". Это программа "Easy Logic". Для тех, кто вообще не знаком с программированием. Просто отвечаете на вопросы - что и когда должно включиться и с какой выдержкой, в зависимости от ситуации.
2). В виде функциональных блоков - программа "Owen Logic". Это напоминает составление схем на микросхемах.
Каждый функциональный блок несёт определённую функцию.

На овеновском сайте, в разделе "Программируемые реле" можно просто рассказать Вашу проблему и Вам помогут с программированием.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023.

Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов.
Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.
Diver
Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов.
Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.
[/quote]

А вероятность програмного сбоя - небольшая))), да и со стороны эксплуатации требует подготовленого персонала, а релейную - да практически любой нормальный электрик осилит
Rus75
Цитата(Diver @ 15.8.2011, 14:47) *
Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов.
Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.


А вероятность програмного сбоя - небольшая))), да и со стороны эксплуатации требует подготовленого персонала, а релейную - да практически любой нормальный электрик осилит


По этому я и предложил САУ-МП, по цене все то же программируемое реле с комплектом для программирования, но уже с жестко зашитой логикой и все в одном корпусе. И выйдет однозначно дешевле, чем собирать реейную схему.
Diver
Цитата(Rus75 @ 16.8.2011, 8:03) *
По этому я и предложил САУ-МП, по цене все то же программируемое реле с комплектом для программирования, но уже с жестко зашитой логикой и все в одном корпусе. И выйдет однозначно дешевле, чем собирать реейную схему.


Да не вопрос , только не совсем понятно как с помощью САУ-МП реализован АВР насосов (где датчик перепада давления или реле протока)
kolyan_bk
Цитата(Diver @ 15.8.2011, 14:47) *
Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов.
Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.


А вероятность програмного сбоя - небольшая))), да и со стороны эксплуатации требует подготовленого персонала, а релейную - да практически любой нормальный электрик осилит


Вероятность программного сбоя почти нулевая.
Проверено на практике.
А у реле, как раз, вероятность плохих контактов или залипаний контактов очень велика.
Иначе, до сих пор вся аппаратура (вплоть до ПЛК) на реле бы и строилась))).
И эти же электрики зачастую пользуются и интернетом и моб.телефонами, телевизорами и другой техникой.
А освоить ПР-110 (если владеешь чтением обычных релейных схем) не сложнее, чем освоить стиральную машину-автомат.
Ведь никто не заставляет персонал разбираться в микроконтроллерах и машинных кодах!
Всё до предела упрощено.
Тем более, что у ПР-110 быстросъёмные контакты, которые позволяют производить очень быструю замену неисправного ПР-110 на заведомо запрограммированый и исправный. Ведь никто не мешает за 1700 руб. купить второй ПР-110 и иметь его на запас.
Тем более, что такой запас практически очень редко бывает нужен из-за высокой надёжности этого девайса.

И ещё. Самое главное. В промышленности всякое бывает и иногда нужно изменить схему.
На программируемом реле это-проще простого. Забил другую программу - и гуляй!
А, вот, в жёстко запрограммированных девайсах и релейных схемах надо много чего переделывать и перепаивать.
И всегда это сопровождается денежными вложениями.
А в ПР - надо, к примеру, задержку по времени сделать - пожалуйста. Надо схему на реле с самоблокировкой - да хоть 10! И тому подобное.
И никаких покупок дополнительных реле времени, многоконтактных промежуточных реле и.т.п.
Rus75
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 12:46) *
Да не вопрос , только не совсем понятно как с помощью САУ-МП реализован АВР насосов (где датчик перепада давления или реле протока)

А вы инструкцию читать пробывали? Или хотя-бы посмотреть схемки по той ссылке что я дал выше У этого прибора есть дискретный вход, которым и определяется аварийная ситуация. Посмотрите 11 алгаритм работы.
kolyan_bk
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 12:46) *
Да не вопрос , только не совсем понятно как с помощью САУ-МП реализован АВР насосов (где датчик перепада давления или реле протока)


Вам правильно советуют.
Можно Вашу задачу и на САУ-МП реализовать.
Алгоритм №11.
И вход для датчика там имеется.
Diver
Цитата(kolyan_bk @ 16.8.2011, 12:33) *
Вероятность программного сбоя почти нулевая.
Проверено на практике.
А у реле, как раз, вероятность плохих контактов или залипаний контактов очень велика.
Иначе, до сих пор вся аппаратура (вплоть до ПЛК) на реле бы и строилась))).
И эти же электрики зачастую пользуются и интернетом и моб.телефонами, телевизорами и другой техникой.
А освоить ПР-110 (если владеешь чтением обычных релейных схем) не сложнее, чем освоить стиральную машину-автомат.
Ведь никто не заставляет персонал разбираться в микроконтроллерах и машинных кодах!
Всё до предела упрощено.
Тем более, что у ПР-110 быстросъёмные контакты, которые позволяют производить очень быструю замену неисправного ПР-110 на заведомо запрограммированый и исправный. Ведь никто не мешает за 1700 руб. купить второй ПР-110 и иметь его на запас.
Тем более, что такой запас практически очень редко бывает нужен из-за высокой надёжности этого девайса.

И ещё. Самое главное. В промышленности всякое бывает и иногда нужно изменить схему.
На программируемом реле это-проще простого. Забил другую программу - и гуляй!
А, вот, в жёстко запрограммированных девайсах и релейных схемах надо много чего переделывать и перепаивать.
И всегда это сопровождается денежными вложениями.
А в ПР - надо, к примеру, задержку по времени сделать - пожалуйста. Надо схему на реле с самоблокировкой - да хоть 10! И никаких покупок дополнительных реле времени, многоконтактных промежуточных реле и.т.п.



Да не вопрос никто не спорит, как правило мы используем програмируемые реле (по ситуации) когда 3 и больше пар насосов и тд, когда 1/2 как правило релейная схема, теже самые Finder/Lovato надежные реле - в цепях управления токи минимальные - с залипание контактов проблем небыло (теже самые контакты - на выходах у програмируемых реле).

kolyan_bk
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 14:01) *
Да не вопрос никто не спорит, как правило мы используем програмируемые реле (по ситуации) когда 3 и больше пар насосов и тд, когда 1/2 как правило релейная схема, теже самые Finder/Lovato надежные реле - в цепях управления токи минимальные - с залипание контактов проблем небыло (теже самые контакты - на выходах у програмируемых реле).



Понятно.
Rus75
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 14:01) *
Да не вопрос никто не спорит, как правило мы используем програмируемые реле (по ситуации) когда 3 и больше пар насосов и тд, когда 1/2 как правило релейная схема, теже самые Finder/Lovato надежные реле - в цепях управления токи минимальные - с залипание контактов проблем небыло (теже самые контакты - на выходах у програмируемых реле).

Только теперь посчитайте стоимость всех элементов + монтаж. Выйдет явно больше,чем 2750руб. Хотя тут такая мелочь, что в мосштабах строительство это совсем не заметно,т.ч. делайте на чем хотите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.