Проблема такая: В двухконтурном котле накипь наросла в трубе теплообменника гарячего водоснабжения. чем почистить теплообмнник? ингибированной соляной кислотой (чем ингибировать)? может можно почистить уксусом?
zeman
2.8.2006, 13:12
Самостоятельно не получится - нужен специальный насос для химически активных веществ. Услуга дорогая, в Москве стоит от 300 бакинских плюс стоимость химикатов.
Гость_Евгений
2.8.2006, 15:38
относительно насоса - поделюсь секретом, успешно подойдет насос со стиральной машины его цена до 20$ (желательно помощнеее - такой меньше греется). собрать и подсоеденить установку такую установку раз плюнуть вопрос какой лучше использовать реактив, рекомендуют Cillit FFW-AL или Beckinser HF-AL , тока где ж их взять
Итог: насос 20 $ + самая дорогая орг. кислота снимающая накипь 1кг - 1 $ как говорится почуствуйте разницу
zeman
2.8.2006, 16:09
Ну флаг Вам в руки! Только если проход не зарос окончательно, может что то и получится. А купить вот здесь:химия для промывки
Гость_Kord
2.8.2006, 16:11
Аналогичную установку для очистки внутренней поверхности теплообменника от накипи и других твердых отложений я собирал на насосе-омывателе от ЖИГУЛЕЙ, Правда насос потом выбрисить пришлось. но теплообменник отчистил. Ингибированная кислота раньше была в продаже. Ингибируют ее уротропином. Плюс еще противопенные добавки. но это в непромышленных масштабах излишне. Михаил
Гость_Евгений
3.8.2006, 9:46
Цитата
А купить вот здесь:химия для промывки
Оччень ну оччень благодарен. как раз самое оно
DETEX - Удаляет отложения в теплообменниках исистемах отопления и охлаждения из медных и стальных деталей
MANTEX SP - для чистки нержавеющих, латунных, медных и луженых деталей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.