Цитата(zeva @ 17.9.2011, 16:27)
В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт , а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты.
В этом документе идет речь о поквартирном отоплении многоквартирных жилых домов, а если у вас административное здание или...? Понятие "теплогенераторная" кроме СП 41-108-2004 нигде не упоминается.
Газоисользующее оборудование суммарной тепловой мощностью более 100 кВт размещается по ПБ 10-529-03, при этом согласно п. 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.
Т.е. свыше 360 кВт это уже однозначно котельная.