Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: количество Т/О в ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Zoom
Доброго времени суток! Делаю проект ИТП жилого дома с офисами на первом этаже. Подскажите пожалуйста нужно ли делать резервирование теплообменников отопления и ГВС? До этого делал только котельные - там все ясно: ГВС 100%, отопление - резерв расчитанный на холодную пятидневку. В СП сказано лишь про потребителей 1 категории, но жилой дом не является 1 категорией, т.е. можно ставить по одному т/о, но как быть если что-то случится скажем с т/о отопления зимой? Его конечно можно разобрать и заменить пластины/прокладки, но мало ли что, вдруг пока какую-нибудь запчасть привезут люди замерзнут? Интересует скорее с точки зрения эксплуатации.
Заранее благодарю!
Zoom
Если т/о выходит из строя - трещина или при сварке прожгли где-то пластины, то за пару часов починить его не удасться, нужно разбирать и вывозить (например в экспертизу - где найдут течь, если трещина небольшая), а пока новый /другой превезут пройдет много времени - дом вымерзнет! Складировать т/о в доме не получится, т.к. места под склад нет (если под ИТП место еле нашли).
Или я преувеличиваю и никакой проблемы нет, и можно смело ставить по одному т/о на каждую систему?
АБорисыч
Советую обсудить сзаказчиком - тут вопрос в деньгах, если хватит нарезервный ТО то почему бы инет, объясните ему ситуацию и предложите выбрать одно из двух либо дешевле но менее надёжное, либо дороже но более надёжная.

А теперь к реалиям - при небольшой трещине на сетях попрёт жёсткость но в морозы никто не будет жилое здание отключать.
Zoom
Еще вопросик, чтобы не создавать новую тему задам его здесь: В каком нормативе написано что транзитные внутренние инженерные сити не должны проходить через ИТП (смотрел-смотрел СП - не нашел)? У меня получается что в углу ИТП под потолком идут трубопроводы к стоякам отопления и водоснабжения (канализации вроде нет), Заказчик пришел в теплосеть согласовать помещение под ИТП (прописано в ТУ) и ему сказали что надо вынести все сети и повысительную пож. станцию (хотя по нормам позволяется) из помещения ИТП. Пож. повысительную станцию уже убрали, но с транзитными трубами что делать - стояк отопления в углу идет же!?
Fisher_dm
Теплообменников отопления в ИТП должно быть два каждый из которых рассчитан на 100%. Теплообменников ГВС - можно один, если нагрузка до 2 МВт.
По поводу прокладки труб - в СП написано что воду и пожарку можно, отопление - тоже можно, запретов нет, тем более сам ИТП частично относится к системе отопления.

У нас обычно при первом согласовании ИТП, инспктор теплосети говорит что у вас вообще все неправильно, но после поездки зака в теплосеть с подарками, при повторной приемке все оказывается нормально.
shmigos
По-поводу колличества и производительности теплообменников сказано в СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"

4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревате¬ля, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности
babuakaka
Цитата(shmigos @ 6.10.2011, 10:32) *
По-поводу колличества и производительности теплообменников сказано в СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"

4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревате¬ля, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности


Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где именно регламентировано какие здания и сооружения "не допускают перерывов в подаче теплоты" ?
Есть "ощущение" что к таким зданиям относятся "больницы, школы, детсады", а многоквартирные жилые дома к таким домам не относятся. И как следствие в МЖД не обязательно ставить 100% резерв ТО на СО. Но ощущения, ощущениями, а хотелось бы найти опору в нормативной базе.
cpt
Цитата(babuakaka @ 29.8.2022, 15:13) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где именно регламентировано какие здания и сооружения "не допускают перерывов в подаче теплоты" ?
Есть "ощущение" что к таким зданиям относятся "больницы, школы, детсады", а многоквартирные жилые дома к таким домам не относятся. И как следствие в МЖД не обязательно ставить 100% резерв ТО на СО. Но ощущения, ощущениями, а хотелось бы найти опору в нормативной базе.

СП 124.13330.2012 п 4.2
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;

промышленные здания до 8 °С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.