Доброго времени суток! Делаю проект ИТП жилого дома с офисами на первом этаже. Подскажите пожалуйста нужно ли делать резервирование теплообменников отопления и ГВС? До этого делал только котельные - там все ясно: ГВС 100%, отопление - резерв расчитанный на холодную пятидневку. В СП сказано лишь про потребителей 1 категории, но жилой дом не является 1 категорией, т.е. можно ставить по одному т/о, но как быть если что-то случится скажем с т/о отопления зимой? Его конечно можно разобрать и заменить пластины/прокладки, но мало ли что, вдруг пока какую-нибудь запчасть привезут люди замерзнут? Интересует скорее с точки зрения эксплуатации.
Заранее благодарю!