Полная версия этой страницы:
Производственное здание
Комфорт
12.10.2011, 11:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли объединять приточную вентиляцию производственного цеха и офисной части того же цеха, при условии что категория взрывопожароопасности одинакова. Если можно то следует ли ставить огнезадерживающий клапан на ответвлении к офисам. В существующих нормативных документах ничего не нашел.
СНиП 41-01-2003 п. 7.2.7, П7.2.8 по поводу объединения.
СНиП 41-01-2003 п. 7.11.8-7.11.13 по поводу установки ОК.
SVA, все указанные Вами пункты отменены
Комфорт, см. СП 7.13130 п. 6.7 и далее
Только наверное офисная часть помещений идет как административно-бытовые (без категорий). Хотя в некоторых ведомственных и категории присваивают
Когда отменили СНиП 41-01-2003?
Странная Белка
13.10.2011, 10:47
На основании данного письма возвращается статус действующих СНиПам в отношении которых вышли их актуализированные версии (СП). Теперь одновременно будут действовать и актуализированные и неактуализированные версии одних и тех же документов. Таким образом, при подготовке к прохождению государственных экспертиз необходимо заранее уточнять на какие именно версии СНиПов (актуализированные/исходные) ориентироваться.
Цитата(SVA @ 13.10.2011, 8:47)
Когда отменили СНиП 41-01-2003?
его не отменяли
отменили обязательность некоторых его пунктов
а когда и каких - см. в прикрепленном Симпатичной Белкой письме
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.