Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: управление циркуляционными насосами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
mixasik
День добрый. помогите с проблемой есть ЧП (ДАНФОС AQUA Drive FC 200) и двигатель 30 kW в данный момент работает как плавный пуск. Задача состоит в том чтобы на панели управления устанавливать давление по обратки а частотник в свою очередь уже управлял насосом.
Также интересно как сделать управление насосом с помощью ЧП в зависимости от температуры наружного воздуха.
испытатель
Присмотритесь к ТРМ 132 модификация с аналоговыми выходами 0-10В. Можно управлять РЧВ на смешение.
Rus75
Схему всего технологического процесса в студию. Без нее трудно судить, что из вашей затеи получится.
если считать, что ваша идея изначально верна, то берете датччик давления с аналоговым выходом и цепляете его на аналоговый вход Частотника. В нем есть режим ПИД-регулятора. активируете и настраиваете этот режим в соответсвии с инструкцией к ПЧ.
В замкнутом контуре отопления и так должно давление быть стабильным (используется расширительный бак и подпиточный клапан). или у вас речь идет о ГВС?
Usach
Если внимательно прочитать документация на частотник - вопрос отпадет сам собой.
Потому, что там нет никаких других примеров, кроме как поддержание давления при работе насоса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.