Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектируем суг
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
Как определить, какое давление в емкости суг у меня будет при наименьшей температуре?
Есть подземный резервуар в СПб 10 м3.
boy
читайте Ионина "Газоснабжение" многие ответы там найдете в примерах
stessi
Почитала. Вопрос скорее в том, какую температуру принимать для смеси, если дно резервуара на отм. -1,5, верх - 0,6. Какая температура будет зимой и летом?
boy
ну, ты же спрашивала в первом вопросе при наименьшей))) вот и бери меньшую))))
stessi
Можете схему посмотреть? Она, по-моему, косячная очень. Мне надо испаритель поменять на электрический, сейчас с горелкой.
Разве может паровая фаза от испарителя соединяться с паровой фазой от резервуара? По-моему, на паровой фазе от котла должен пск стоять.
kopalich
Вообще если брать на примере электрических испарителей типа FAS2000. ТО у них В испаритель входит Жидкая и паровая фаза по высокому давлению. Там объединяется и после этого редуцируется.
sergey_1100
Давление зависит не только от температуры, но и от состава СУГ.
должен быть где то регулятор, определяющий подавать пар или жидкость, в зависимости от давления в емкости. Иначе при отрицательных температурах давление может стать равным 0, а при положительных - превысить 6 бар.
По-моему 6 бар в емкости - это мало - в транспортной емкости может быть до 16 - и куда его девать? Но если таки 6 бар, то манометры лучше выбрать на 10 бар.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.