Цитата(roman4EK @ 10.11.2011, 13:05)
Просматривая проект простенькой вентиляции заметил одну особенность: между концевыми выключателями и плк есть промежуточное реле.( концевик щёлкает реле, а реле подает сигнал на плк). Т.е. таким образом осуществили гальваническую развязку логики от полевой стороны? плк Ultronik2/5 доков по нему нет.
Цитата(roman4EK @ 10.11.2011, 13:53)
на плк 24 вольта, на концевики и датчики стоит отдельный БП на 24 вольта. Тут скорее вопрос по конкретному плк и его входам. И поскольку плк мне не знакомый единственная версия это боязнь спалить слабозащищённые входы.
Блоки питания импульсные и запитаны от одной "сети"? Тогда здесь никакой гальванической развязки нет.
Просто "датчики" (которые скорее всего релейные) и концевик - "полевое" оборудование. В том смысе, что "в поле пашут". При ударе в пьяной драке по ним молотком или появления "глухой козы" при случае "ядерной войны", руководящий орган - контроллер - остается невредим, т.к. запитан от своего блока. Коротнёт только блок питания датчиков. Если мне склероз (или маразм) не изменяет - стандартное требование для "бортовых" систем. Что то связанное с теорией надежности.