Цитата(Chabol @ 21.12.2011, 22:37)
У меня этот параметр изначально задан равным "-10". Так что это никак не влияет.
Получалось получить следующие комбинации:
- могу управлять скоростью через OccCmd (nviFullSpeedExt никакого влияния не оказывает), но остановить установку не получается.
- могу запускать установку, но она после запуска переходит на повышенную скорость и снизить ее никак не получается (nviFullSpeedExt никакого влияния не оказывает), но остановить установку не получается.
.
невнимательно посмотрели на картинку. Именно, что по умолчанию стоит -10, а я говорю - поставить 40 (плюс). Суть параметра - при температуре ниже заданной установка работает на пониженной скорости, что вам и надо (у вас часто бывает "за бортом" жарче +40? тогда поставьте 50
)
nviFullSpeedExt, если правильно понимаю, принудительно включает ВЫСОКУЮ (ПОЛНУЮ) скорость, вам оно вроде не надо, но если вдруг..
nviExternalStop тоже не останавливает установку?
Итого, я вижу решение такое:
1. Конфигурим один из DI как Extended Operation, вешаем на него "клювик". Это пуск.
2. Выставляем 40-50 в Запрет высокой скорости - это обеспечивает нам постоянную работу на пониженной скорости
3. Для останова через ЛОН используем nviExternalStop. Работать будет при включенном "клюве", при выключенном получается аболютный стоп без возможности старта из ЛОНа
3а. Чтоб не раздражала - дизаблим аварию того самого External Stop-а
4. Если вдруг все же возникает необходимость работы на полной скорости - используем nviFullSpeedExt
Как-то так...