Привет. Нужна помощь. Делаю котельную с аккумуляцией тепла. Установлен многотарифиный счётчик учёта электроэнергии. Есть два эектрокотла по 150 кВт. Ночью, с 23-00 до 7-00 тарификация э/э льготная, эти котлы греют две емкости по 15 м.куб. до 85 град. В 7-00 утра происходит останов котла и насосов, причем останов насосов происходит на 1 мин. позже. Помогите подобрать автоматику, которая будет управлять котлами- каскадное регулирование в зависимости от температуры в емкостях, включать и выключать котлы и насосы в зависимости от времени суток. Кому интересно, можно глянуть на т/м схему

ARTEM_1
Интересные у вас запросы ))) rolleyes.gif
Не сочьтите меркантильным ,но люди этим деньги зарабатываю .
А вы прям так хотите . rolleyes.gif

Вы выкладывайте свои изыскания по вашему запросу ,а мы всем коллективом обсудим что да как и постараемся добраться до истины .
ARTEM_1
1
Usach
"Есть два эектрокотла по 150 кВт" - т.е. рабочий ток 132А..."Помогите подобрать автоматику, которая будет управлять котлами" - на такие токи "подбирать" нечего...Только под заказ... rolleyes.gif
Советую обратится в фирмы разрабатывающие и выпускающие частотные станции. Вам разработают и продадут сертифицированные силовые шкафы.
s1dorov.89
Каскадное регулирование,как мне кажется, сделать будет непросто, к тому же котельная бюджетная и необходимо сделать дешево и сердито. Предположим, что ночью котлы нагрели эти емкости и котловая автоматика отключила котлы по перегреву, насосы работают ночью постоянно. В 7-00 необходимо отключить котлы. Отключая насосы через реле времени, мы прекращаем циркуляцию теплоносителя, тем самым давая котлам перегреться и отключить самих себя. Только как котлам задать включиться не раньше 23-00?
Rus75
не совесм понятно каскадное регулирование температуры в емкости, по этому выкладывайте схему котельной.

Две емкости и два котла -каждый кател на свою емкость? Если так. то вам нужен простейший реле-регулятор температуры, он же термостат. Как температура опускается ниже нормы, то включается циркуляционный насос и котел, как поднимается. то все это дело выключается. Для задержки выключения насоса используется обычное реле времени с задержкой на отключение. Регуляторы температуры есть у ОВЕН ? можете выбрать что-то из вот этих http://www.owen.ru/catalog#81474539
Реле времени тоже выпускает все кто не лень, например на бюджетных объектах ставлю Меандр http://www.meandr.ru/products/products.html#RW
Еще вам потребуется суточное реле реального времени, оно будет давать разрешение на запуск котлов только в ночное время. Таких реле тоже хватает как отечественного. так и импортного производства. Ну и силовую часть придется собрать. Потребуются контактору для котлов (кстати у меня получился рабочий ток 150кВт котла 227А) и контакторы для насосов. можно взять готовые ящики серии Я5000. Как видите проект получается индивидуальным и требует некоторых знаний в области автоматики. Также скорее всего насосы у вас с резервированием, а следовательно придется прикрутить еще и блоки АВР насосов. Например САУ-МП от Овена.

Можно всю автоматику сделать на одном программируемом реле с часами реального времени, например Zelio Logic Schneider Electric. Оно заменит вам все релюшки времени, суточный таймер, обеспечит АВР насосов и регулятор температуры ( если взять реле, которое имеет аналоговый вход). http://www.progressavtomatica.ru/relays/ze...elio-logic.html
Но силовую часть управления котлами и насосами все-равно придется собирать самому ( я имею ввиду контакторы управления котлами и насосами).
s1dorov.89
Два котла греют две емкости одновременно. А каскадное управление имеется в виду в переходный период, когда достаточно одного котла, чтобы нагреть две емкости, а если его не хватает, то включается второй котёл. Схему сейчас выложу
Rus75
Цитата(s1dorov.89 @ 6.12.2011, 12:44) *
Два котла греют две емкости одновременно. А каскадное управление имеется в виду в переходный период, когда достаточно одного котла, чтобы нагреть две емкости, а если его не хватает, то включается второй котёл. Схему сейчас выложу

Можно придумать разные алгоритмы и все они укладываются в автоматику на Zelio Logic. например если конечная температура воды должна быть 60гр (для ГВС) при температуре на входе в котел до 45грС работают оба котла, выше только 1 и эти котлы периодически меняются местами. Границы температур можно менять.
Usach
Цитата(s1dorov.89 @ 6.12.2011, 12:59) *
Каскадное регулирование,как мне кажется, сделать будет непросто, к тому же котельная бюджетная и необходимо сделать дешево и сердито. Предположим, что ночью котлы нагрели эти емкости и котловая автоматика отключила котлы по перегреву, насосы работают ночью постоянно. В 7-00 необходимо отключить котлы. Отключая насосы через реле времени, мы прекращаем циркуляцию теплоносителя, тем самым давая котлам перегреться и отключить самих себя. Только как котлам задать включиться не раньше 23-00?

"котловая автоматика отключила котлы по перегреву" - а если таковая имеется, то в чем суть вопросов?? Тохда же и рекомендованная производителем схема, скорее всего наличествует...Или нет?? И ей соответствовать надо, если хотите, чтоб у Вас оборудование долго работало и на гарантии - или как??

P.S. Если "эти емкости" атмосферные - т.е. "чаны с водой", то "прекращать циркуляцию теплоносителя" надолго не получится.
jota
Цитата(s1dorov.89 @ 6.12.2011, 10:44) *
Два котла греют две емкости одновременно. А каскадное управление имеется в виду в переходный период, когда достаточно одного котла, чтобы нагреть две емкости, а если его не хватает, то включается второй котёл. Схему сейчас выложу

Какой каскад? Зачем?
Понятно когда котлы газовые - для уменьшения к-ва циклов и увеличения КПД. А электрические зачем в каскад? Нагреют - отключатся. Нужно меньше (летом н.п.) вручную один котёл отключить.
Если котлы не самоделка, то пускачи должны быть в комплекте котла вместе с термостатами. Остаётся таймер установить - вся автоматика.
Rus75
Цитата(jota @ 6.12.2011, 14:13) *
Какой каскад? Зачем?
Понятно когда котлы газовые - для уменьшения к-ва циклов и увеличения КПД. А электрические зачем в каскад? Нагреют - отключатся. Нужно меньше (летом н.п.) вручную один котёл отключить.
Если котлы не самоделка, то пускачи должны быть в комплекте котла вместе с термостатами. Остаётся таймер установить - вся автоматика.

Тоже верно. Это в дневной период обычно происходит максимум нагрузки и лишние 150кВт могут быть критичными, а ночью можно и оба котла врубать. Но это влияет только на алгоритм. который закладывается в программируемое реле. По этому вся схема автоматики остается без изменения.
Rus75
Цитата(jota @ 6.12.2011, 14:13) *
Какой каскад? Зачем?
Понятно когда котлы газовые - для уменьшения к-ва циклов и увеличения КПД. А электрические зачем в каскад? Нагреют - отключатся. Нужно меньше (летом н.п.) вручную один котёл отключить.
Если котлы не самоделка, то пускачи должны быть в комплекте котла вместе с термостатами. Остаётся таймер установить - вся автоматика.

Тоже верно. Это в дневной период обычно происходит максимум нагрузки и лишние 150кВт могут быть критичными, а ночью можно и оба котла врубать. Но это влияет только на алгоритм. который закладывается в программируемое реле. По этому вся схема автоматики остается без изменения.
s1dorov.89
Спасибо большое всем за ответы. Оказалось легче, чем думалось.))
Сергей Валерьевич
А можно и свои 5 коп...
Какая необходимость врубать 150квт одновременно... не проще разбить на ступени, к примеру по 30квт, создать алгоритм..Вплоть до установке на первой ступени ТТР... По аналогии с ЧП на несколько насосов..