Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ограничение Dali
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Auto
Добрый день!
В инструкции на сеть Dali есть ограничение в 300м между двумя DALI балластами либо падение 2V (https://web.archive.org/web/20130627012349/http://www.dali-ag.org/c/manual_gb.pdf).
Сеть Dali свободная топология. Кабель для dali будет 1,5мм2
Не очень понятно на сколько принципиально требование в 300м. Если я посчитаю падение и оно будет в норме, то можно объединять лучи при общей длине больше 300м ?

Кто знает мощность потребления DALI балласта у всех одинаковая ?
В проекте несколько лучевых ответвлений по 160м и в каждом луче по 10 DALI светильников. Хотелось бы объединить лучи в один DALI сегмент (до 64 устройств).
Кто-нибудь объединял лучи общей длинной больше 300м (схема в приложении) ?
myscada
Личный опыт. Дальше 150 метров Дали не работал. Т.е. при наличии балластов за отметкой 150 м вырубало всю сеть. В своём случае перешли на plm2000.
Auto
Цитата
Личный опыт. Дальше 150 метров Дали не работал. Т.е. при наличии балластов за отметкой 150 м вырубало всю сеть. В своём случае перешли на plm2000.


Какое у Вас сечение кабеля было? В инструкции по Dali указано, что при длине более 150м кабель должен быть 1,5мм2
Если я правильно понял, то вы имеете ввиду 150м от источника (контроллер) до самого дальнего балласта ?
Но свободная топология DAli подразумевает лучевую систему, поэтому общая длинна всей сети Dali может быть сильно больше 300м.
Поэтому и вопрос где ограничение: 300м это от контроллера (источника) до самого дальнего Dali балласта (потребителя) и тогда понятно, что можно проверить по падению напряжения.
Либо общая длина сети dali 300м (включая все ответвления, по аналогии как у KNX максимальная длинна 1000м).
belyakov
Официально 300 метров - это максимум для всей линии.
Теоретически с бОльшими длинами тоже взлетит, но от многих факторов зависит.

Для увеличения длины линии до 600м (и до 900 при отсутствии управляющих устройств в шине) есть репитеры
https://www.tridonic.com/com/en/download/da...Repeater_en.pdf

За достоверность данных от товарища myscada я бы не ручался. Думаю, что основной посыл его сообщения - склонить Вас к плм200.
Auto
belyakov, спасибо, буду ориентироваться на общую длину всей сети по сумме всех лучей в 300м.
Auto
Цитата
Для увеличения длины линии до 600м (и до 900 при отсутствии управляющих устройств в шине) есть репитеры
https://www.tridonic.com/com/en/download/da...Repeater_en.pdf


Пишут, что снят с производства.

Нашел такой https://arlight.moscow/upload/iblock/1d7/1d...a0978cf26d2.pdf
Но он не Din исполнения, Кто-нибудь работал с ними INTELLIGENT ARLIGHT Усилитель DALI-302-SUF (AC 230V, DALI) ?
Цена очень даже хорошая.
kosmos440o
Надо на модбасе свет делать. Там жёсткое ограничение по топологии, но хорошая длина и открытый протокол. Для сценариев, конечно, делать подсетки поменьше и скорости побольше или ТСР.