Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Применение кабеля ППГнг(А)-hf
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
pavelmnu
При проектировании части одноэтажного многофункционального центра мною было принято решение о применении кабеля ППГнг(А)-HF согласно ГОСТ 53315-2009 таблицы 2 для внутренней сети здания, заказчик просит заменить на кабель ВВГнг(А)-LS т.к. другие части здания выполнены этим кабелем подскажите возможноли такая замена и нет ли ограничений на применение кабеля ППГнг(А)-HF в общественных и жилых зданий
Ludvig
Можно. Только 1-ю категорию им запитывать не надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.