pavelmnu
18.4.2013, 11:12
При проектировании части одноэтажного многофункционального центра мною было принято решение о применении кабеля ППГнг(А)-HF согласно ГОСТ 53315-2009 таблицы 2 для внутренней сети здания, заказчик просит заменить на кабель ВВГнг(А)-LS т.к. другие части здания выполнены этим кабелем подскажите возможноли такая замена и нет ли ограничений на применение кабеля ППГнг(А)-HF в общественных и жилых зданий
Можно. Только 1-ю категорию им запитывать не надо.