Евгения-Петрозаводск
Добрый день. Подскажи те пожалуйста, можно ли использовать одну приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла для обслуживания палат больницы или необходимо разделить приток и вытяжку в разные помещения.
linisa
Я бы делала отдельные системы, но буквально сегодня общалась с товарищем, который вполне допускает использование в больнице рекуператора с промежуточным теплоносителем (гликолем). И опять же смотря какая больница (и палаты)...В хирургии или онкологии я бы точно не рискнула. Вы в теме Чистых помещений почитайте про больницы.
@@@
Так приток и вытяжку с жидкостными рекуператорами можно и в разных помещениях разместить, если это надо.
zvyagaaa
только с раздельным рекуператором возможно, т.к. рециркуляция воздуха в больницах строго воспрещена, а в любому рекуператоре кроме раздельного есть переток воздуха.
Dymus
то есть в пластинчатых рекуператорах переток тоже есть?
JJJJ
Цитата(Dymus @ 24.1.2012, 14:35) *
то есть в пластинчатых рекуператорах переток тоже есть?

Вот как раз в пластинчатых и роторных и "есть".
Dymus
Цитата(JJJJ @ 24.1.2012, 15:59) *
Вот как раз в пластинчатых и роторных и "есть".

с роторными понятно - там приток и вытяжка в одних и тех же "ячейках" ротора перемещаются.
а в пластинчатом они разделены физически алюминиевой пластиной - смешивания не болжно быть при качественном исполнении, конечно.
Евгения-Петрозаводск
Изучая данную тему, нашла
Невозможность использования в принципе любого рекуператора кроме рекуператора с промежуточным теплоносителем обусловлена п. 11.5 г) СНиП 41-01-2003:
11.5 В воздухо-воздушных теплоутилизаторах (а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб) для нагревания (охлаждения) приточного воздуха не следует использовать воздух:
г) содержащий болезнетворные бактерии, вирусы, грибки в опасных концентрациях, устанавливаемых Госкомсанэпиднадзором России.


define
Добрый день!
Помогите понят в таблице смысл 5 графы: Recirculated by means of room units?
Если в графе стоит No, то воздух нельзя рециркулировать?
А для чего тогда 4 графа: All air ehxausted directly to outdoors, которая подразумевает, что весь воздух надо выкидывать?

ne_rylut
Recirculated by means of room units - рециркуляция с помощью комнатных модулей